Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Anonym 12.04.2009, 13:53



Název: Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
Přispěvatel: Anonym 12.04.2009, 13:53
Co by se stalo pokud bych omylem vzal 2x fázi a jeden zel/žlu?

Jako že bych měl motor ukostřen, ale místo fáze a nuly bych do něj pustil dvě fáze?


#105#


Název: Re: Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 12.04.2009, 14:04
bylo by na něm sdružené napětí, takže místo 230V by tam bylo 400V. To by znamenalo, že by jim tekl o dost větší proud, měl by větší výkon, ale dost by se přehříval a nemusel by to přežít.


Název: Re: Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.04.2009, 14:52
Jen by se rozběhl a po krátké chvilce /pokud by vydržely pojistky/ by odešel do věčných lovišť. Howgh.