Název: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Milan Koukal 27.08.2006, 15:41 Může být elektroměrový rozvaděč nad plynoměrem, a jestli ano tak za jakých podmínek? Název: Re: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Štefan Beláň 27.08.2006, 17:35 Předpokládám, že se ptáte na osazení skříní venku na volném prostranství (fasáda domu a pod.).
Začnu mým osobním názorem. Neznám žádný technický ani logický důvod - proč ne! Je tady "ale".
Vím, že se v praxi tomuto řešení brání jak technici elektro, tak i plynaři. Snad na základě normy z r. 1983, ČSN 33 2130, čl. 4.6.5., kde je uvedeno, že se nesmí plynoměry a elektroměry montovat do společných skříní a výklenku, a že dva samostatné výklenky umístněné nad sebou nelze považovat za dostatečné oddělení. (Podle mne skříně nejsou výklenky.)
Z mého pohledu RT nevidím žádný problém. Jedinou podmínkou, a to danou pro každou skříň samostatně, ať už jsou skříně osazeny nad sebou, vedle sebe nebo samostatně vzdáleny, je, že elektroměrová skříň (rozvaděč) umístněná venku bude mít minimální krytí IP43, a plynoměrová skříň bude dobře větratelná otvory v horní části i dole u dna skříně.
V tomto případě se musíte obrátit přímo na techniky v místě instalace, kteří budou rozhodovat, a budete se muset asi podřídit. Název: Re: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Milan Selezan 28.08.2006, 14:02 Osobne nepreferujem umiestnenie RE a plynomeru nad sebou. Pri rodinných domoch býva v plynomerovej skrinke zvyčajne aj regulátor plynu na nízkotlak,takže na prívode je stredotlak a tak radšej ten 1m od seba. Název: Re: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Tomáš Svoboda 29.08.2006, 07:29 V jednom starém činžovním bytě chci předělávat 1f přípojku na 3f. Dnes je elektroměr umístěn v bytě ve společném uzavíratelném výklenku s plynoměrem (vzdálenost mezi nimi je asi 0,5m). Plynoměr bude odpojen, zřejmě po něm zůstane zátka ve zdi. Nad elektroměr chci umístit bytovou rozvodnici. mohu to tak provést? Výklenek je dost veliký (1,8x0,6m) a kdyby přes zátku něco utíkalo, větrání by mělo být dostatečné. Název: Re: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Milan Selezan 29.08.2006, 08:54 V činžákoch rozvod plynu je nízkotlak. Pri zachovaní krytia rozvádzačov a dostatočného vetrania je to v odpovedi p.Beláňa. Název: Re: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.08.2006, 09:27 TO: Svoboda Název: Re: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Tomáš Svoboda 29.08.2006, 09:53 . Název: Re: Může být rozvaděč nad plynoměrem? Přispěvatel: Milan Selezan 29.08.2006, 14:21 To umiestenie v byte som prehliadol. S tými výklenkami som sa stretol na chodbách. Ináč ako spomína p. Beláň to isté platí aj pre SR. |