HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Kafka 05.04.2009, 21:22



Název: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Martin Kafka 05.04.2009, 21:22
Potřebuji část el.instalace v bytě uložit do kovové trubky která bude tvořit část interiéru a která bude volně přístupná. Tato trubka je pouze zazděná na obou koncích do zdi.
Je jí třeba propojit na PE (PEN) v rozvaděči RB nebo na svorkovnice HOP, EPS? (Úprava instalace oproti PD)

#116#


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Jan Hájek 05.04.2009, 23:06
Já bych jí rozhodně připojil.


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Jan Vykoupil 06.04.2009, 10:19
Otázka zněla, jestli se musí spojit. V případě, že se nachází v prostoru zvláště nebezpečném či v prostoru, kde je to požadováno dle zvláštního předpisu (např. koupelna),  tak trubka jako cizí vodivá část, která může přivést jiný potenciál (ikdyž, to je také otázka, zda může přivést),  musí být připojena do systému doplňujícího pospojování. V případě, že se nachází v prostoru klasifikovaném jako normální, pak být spojena s ochr. vodičem instalace nemusí. Teotericky je ještě možné, že by se mohla nacházet v menší než vypočtené dovolené vzdálenosti od nějaké součásti LPS, pak by se musela připojit do systému vyrovnání potenciálu, ale to by bylo o trochu jiných průřezech, než u toho doplňujícího pospojování.
Jiná otázka je, jestli je dobré takovou trubku spojit s ochr. vodičem. To samozřejmě z hlediska vyrovnání potenciálů, omezení nepřímých účinků blesku dobré je. Proto by ji pan Hájek rozhodně připojil.


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Jan Hájek 06.04.2009, 10:36
Zas tak složitě jsem neuvažoval. Snažím se řídit pravidlem, vše co je vodivé a jde, připojit.

Z hlavy mohu vyjmenovat X případů, kdy komplikace způsobil rozdílný potenciál, na ty, kdy komplikace naopak způsobil stejný potenciál bych musel vzpomínat, ale i to je rozhodně možné.

Takže spíše bych otázku otočil:
Je nějaký důvod či norma proč nepřipojit?



Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 06.04.2009, 16:02
Mimochodem když už jsme u toho, tak připojují se i futra od dveří?


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Martin Šedivý 06.04.2009, 20:31
A jsme zase tam, kde jsme byli před lety.......... Jsou mezi námi pospojovači a nepospojovači a přes to vlak nejede........ . / kovové baterie na plastu/


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.04.2009, 22:40
Předpokládám, že trubka bude i jako dekorace i interiéru. Jestli je to tak, a v její  blízkosti nebudou žádné další vodivé konstrukce, nebo jiné vodivé části,  kde by se mohl vyskytnou nějaký potenciál, vůbej bych ji nepřipojoval. Jen bych pro klid ještě kabel vedený trubkou dal do krku, nebo plastové trubky(pokud to průměr dovolí).
Jestli na "dosah" budou nějaké jiné vodivé části, už bych o spojení, kvůli vyrovnání potenciálu, určitě uvažoval. Ale  především jde o posouzení rizik a teprve potom se hledá řešení.

PS: futra dveří - nemusí. Pokud jsou v koupelně, tak záleží na místních podmínkách, jako je třeba to jestli jsou vodivě spojeny se stavební konstrukcí a pod.


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Martin Kafka 07.04.2009, 20:34
To Franěk:Vy jste snad v tom bytě byl.Přesně jste vystihl to jaká je tam situace a co já potřebuji vědět a jak to mám udělat   (jednicka)



Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.04.2009, 21:13
Takže spíše bych otázku otočil:
Je nějaký důvod či norma proč nepřipojit?

A je zde moje oblíbená fráze "Na všechno jsou normy"  8)

Pokud je v trubce uložený kabel CYKY, který splňuje podmínku ochrany živých částí dvojitou izolací, nemusí se úložný materiál připojovat k ochrannému vodiči. Pokud není tento kousek vodivé části připojený na jiný cizí potenciál, není nutné tuto trubku zahrnovat do systému ochranného pospojování. :)

A nyní důkaz z normy - viz přílohy.   (norm)


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Jan Hájek 09.04.2009, 23:31
Ale já myslel spíš nějakou pasáž, která by to přímo zakazovala. Jsem ortodoxní pospojovač.


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.04.2009, 00:37
Já jsem také skalní pospojovač.
Z hlediska bezpečnosti má jistě kolega Beláň pravdu, ale:

- jaká je jistota, že izolace toho CYKY bude neporušená? Nejen těsně po montáži, na kterou si elektrikář jistě dohlédne, ale i po letech, kdy domácí kutil jistě pojme myšlenku např. nějaký další kabel tam zatáhnout? Počítat s pravidelnými revizemi je asi iluzorní.

- někteří lidé mají hodně citlivou pokožku, a do té kovové trubky se něco málo naindukuje. Já třeba poznám na omak, jestli je lustr s kovovou trubkou 0,5 m dlouhou, nepřipojenou na PE, pod proudem nebo ne. Takže i z důvodu komfortu bych ji pospojil.


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Lukáš Malík 10.04.2009, 00:56
Spojit urcite..nic se tim nezkazi a aspon bude jistota ;)


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.04.2009, 08:15
Vemte si třeba např. jednoduchý příklad kuchňské digestoře, provedení tř.2, na povrchu souvislý nerez. Taky pospojovat? Stojací lampa kovová, provedení tř.2. Taky? Myslím, že by v těchto případech měl zvítězit zdravý rozum.
Osobně se na pospojení dívám ze dvou úhlů pohledu. Pokud je něco galvanicky propojeno s vodičem PEN nemůžeme stoprocentně vyloučit možnost zavlečení po tomto vodiči. Např. u RD těsně u trafa si pak představuji jak se někdo koupe ve vaně, má nohu na pospojované baterii a v zásadě tím hladí svorník PEN na trafu. Vím, je to trochu přitaženo za vlasy, ale pro by to mělo být spojeno když nemusí? Dá se to ale spolehlivě vyloučit při vážné poruše v síti?


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: František Šohajda 10.04.2009, 08:31
Ono není pospojování jako pospojování... Třeba když pospojíme tak tam dostaneme určitý potenciál a když něco nepospojíme potenciál nepřivedeme
.....je to rozdílné podle místa........z áleží jak kde....


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Kamil Novák 10.04.2009, 09:14
Vemte si třeba např. jednoduchý příklad kuchňské digestoře, provedení tř.2, na povrchu souvislý nerez. Taky pospojovat? Stojací lampa kovová, provedení tř.2. Taky? Myslím, že by v těchto případech měl zvítězit zdravý rozum.

 (jednicka) (drinks)


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 10.04.2009, 11:50
Souhlasím s kolego Beláněm. Když jsem od shora diskusi četl, už jsem chtěl napsat - vždyť v normě je jasně napsáno, že .....
A pak jsem narazil na příspěvek kolegy Beláně, který už to učinil přede mnou. :-)


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.04.2009, 20:48
Také patřím mezi pospojovače, ale zde si myslím, že to potřeba prostě není. Tedy pokud prostředí kde to bude použito tomu bude "přát".
Záleží prostě i na onom zdravém rozumu. Nebudu, pokud neuznám za vhodné, tahat ještě pospojení k jedné trubce, když v tom neuvidím opravdu smysl.
Nejlepší by samozřejmě bylo mít projekt a tam bude vše vyřešené předem. Odpadají pak dohady a není prostor na bastlení a lidovou činnost.
Zde si můžem říkat co si myslíme, ale nejdříve je potřeba znát konkrétní místní podmínky a podle nich se teprve zařídit.


Název: Re: Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.04.2009, 23:07
Takže spíše bych otázku otočil:
Je nějaký důvod či norma proč nepřipojit?

No jak říkám Honzo - na všechno jsou normy.  (norm)

Na trubku s kabelem s ochranou živých částí dvojitou nebo zesílenou izolací (CYKY) je možno pohlížet jako na vodivou část elektrického zařízení, která je chráněná dvojitou izolací, tzv. zařízení třídy ochrany II.
Norma ČSN EN 61140 ed.2, čl. 7.3.2 jasně zakazuje záměrně připojovat tyto části k ochrannému vodiči.

Už ale končím, aby se diskuze nezvrkla v akademické tlachání. ;)