Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jan Budovič 05.04.2009, 16:20



Název: Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
Přispěvatel: Jan Budovič 05.04.2009, 16:20
Máme plechovou střechu a nevíme, jestli je na ní povinný hromosvod.



#105#


Název: Re: Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
Přispěvatel: Milan Kaucký 05.04.2009, 17:50
To je jednoduchá otázka na odpověď podmíněnou mnoha podmínkami:

1) Patří-li objekt podle vyhl. 137/98 § 47 mezi případy, kdy je nutné zřídit ochranu proti blesku, tak nějaké provedení hromosvodu (i jen propojenou střechu jako náhodný jímač, samozřejmě včetně svodů a zemnění) mít musíte. V opačném případě záleží pouze na vyšem rozhodnutí, jaké riziko podstoupíte.

2) jste-li rozhodnut objekt chránit a jen nevíte jak s plechovou střechou, pak záleží,
a) dokážete-li spolehlivě vodivě propojit plechy, nebo ne
b) bude-li vám vadit poškození krytiny propálením blesku a následné zatékání (nepředpokládám, že máte střechu z plechu  tloušťky min 5 mm FeZn)
c) v jaké vzdálenosti od plechové střechy se nacházejí další vodivé prvky stavby a instalace (elektroinstala ce, topení - v kovových trubkách, atd) - podmínka dodržení dostatečné vzdálenosti

Takže problém bez znalosti těchto podmínek nelze odpovědně řešit