Název: Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
Přispěvatel: Petr Bryks 23.08.2006, 09:15
Prosím o radu, jak provést uzemění ochranné klece na PB lahve, tedy jestli stačí napojení na svod vedlejšího vyššího objektu objektu a tím jenom vyrovnat potenciály a nebo, jak to vyžadují hasiči, zvlášť uzemnit, což ale podle mě nemá alespoń v ČSN 34 1390 žádnou oporu. Je ještě nějaká norma, která toto řeší?
Název: Re: Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.08.2006, 11:15
, tento dotaz jsem zaregistroval již v diskuzi na placeném webu http://www.in-el.cz/ konkrétně http://www.in-el.cz/?r=893078832&s=143e61d28d27a2b5c4a81805cf1d53bf&t=201&p=100486
Zde se jedná hlavně o co nejdokonalejší pospojování všech kovových součástí klece a připojení na zemnící soustavu celé stanice. Nicméně nezapomenout na přepěťové ochrany, zvláště pokud je tato klec mimo chranný prostor jímací soustavy. S přepěťovkami myslet na datovku, velmi často mají hlídaný kontakt dvířek, aby jim klec přez noc někdo nevykradl. Nebo občas mají u klece přisvícení. Pokud je klec mimo ochr. prostor jímací soustavy je třeba vést napájení přes svodiče bleskových proudů. Úspornou variantu můžete nalézt v jednou z dílů seriálu Tipy Triky zde na Elektrice.cz. Pokud máte zájem, můžete mne kontaktovat.
|