Název: Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
Přispěvatel: 18.08.2006, 07:20

Je potrebné opatriť prúdový chránič nasledovne?

staveniskový rozvádzač, ktorý bude pripojený ten o.k.
z tohto rozvádzača budú napojené dalšie staveniskové rozvadzače.



otázka: musia byť aj tie ostatné opatrené prúdovým chráničom? 



Název: Re: Prúdový chránič?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 18.08.2006, 12:05

Určitě! V normě je psáno, že staveništní rozvaděč musí být opatřen proudovým chráničem 30mA. Naopak do hlavního rozvaděče, který je napájí bych 30mA chránič nedával vůbec nebo bych dal vyšší (100mA a výš) kvůli selektivitě. Samozřejmě, že podružné st. rozvaděče musí být z hlavního rozvaděče stavby napojeny napevno a nikoliv přes zásuvku. Taková větší stavba už by měla ale mít zhotovenou projektovou dokumentaci i na el. zařízení stavby. Napojování a nastavování jednotl. rozvaděčů na sebe je špatně!



Název: Re: Prúdový chránič?
Přispěvatel: 18.08.2006, 17:54

dakujem za odpoved.

inými slovami každy stav.rozvadzač musí byt vybavený chranicom. Bez rozdielu dátumu výroby atd.
na základe akejnormy musia byť napojene napevno?
dakujem



Název: Re: Prúdový chránič?
Přispěvatel: Miroslav Janča 18.08.2006, 21:41

Poslední verze normy ČSN EN 60439-4 odkazuje použití proudového chrániče u zásuvek rozvaděče na normu "Elektrická zařízení na stavbách a při demolicích",  tuším ČSN 332000-7-701-... Ta říká, že proudový chránič s vypínacím proudem max. 30 mA musí být použit u zásuvek nepřesahujícíc h 32 A. Pokud tedy jsou zásuvky dalšího rozvaděče chráněny takovým proudovým chráničem předcházejícíh o rozvaděče, je to z hlediska ochrany OK. Jinou věcí je zřejmě špatná selektivita a také to, že koncový rozvaděč sám ,  jako takový, pokud má zásuvky do 32 A neodpovídá normě ČSN EN 60439-4, protože nemá proudový chránič. Je potom zřejmé, že není pro tento účel konstruován ani zkoušen. Pro staveništní rozvaděče jsou podstatně přísnější normy např. z hlediska zkoušky mechanické odolnosti, otřesů atd.
Každý rozvaděč na staveništi by měl být vybaven štítkem s uvedenou normou ČSN EN 60439-4 (IEC 439-4)a také by měl této normě vyhovovat. Kromě proudového chrániče jsou i jiné požadavky uvedené normy a ty zřejmě váš rozvaděč také nesplňuje.



Název: Re: Prúdový chránič?
Přispěvatel: 20.08.2006, 17:26

,
dakujem za váš názor ale dostávam sa do problému,
ked stav.rozvádzač existuje ale nie je opatrený
chráničom./staršie typy/ Ked budem brať stav teraz a platnost noriem k dnešnemu dnu - MUSÍ byť pri revidovaní ten prúdovy chranič osadený?
dakujem



Název: Re: Prúdový chránič?
Přispěvatel: Miroslav Janča 20.08.2006, 18:20

Staveništní rozvaděč je součástí elektroinstala ce na staveništi, která je před revizí nově instalovaná. Revizní technik posuzuje jeji shodu s normami. Nepřítomnost proudového chrániče nezajišťuje plnou bezpečnost, proto jej nemůžete schválit.



Název: Re: Prúdový chránič?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 22.08.2006, 15:53

Starší staveništní rozvaděč, který neodpopvídá dnešním platným normám - NELZE dnes používat. Viz příspěvek M. Janči.