HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Stefan331 15.03.2009, 22:59



Název: Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
Přispěvatel: Stefan331 15.03.2009, 22:59
V osem poschodovom panelovom dome  výmenili  kovové rury/studena ,tepla voda/ za plastové, ale nebolo nahradené vodičom CYA 10/16/mm2 pre ochranné pospojovanie .
Dá sa považovať periodicku reviznu správu za vyhovujúcu ?,vprípade za aký čas by mala odtraniť  uvedenu vadu montažna organizacia?

#116#


Název: Re: Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 17.03.2009, 10:22
Pokud byla periodická revize provedena před výměnou potrubí za plastové, revizní zpráva je poplatná době jejího zhotovení a samozřejmě ji nelze vztahovat na provedené úpravy. Neboli vypovídá o stavu elektroinstala ce v době svého vzniku, byť by vzhledem k periodě revizí el. zařízení ve společných prostorách (tj. zpravidla 5 let) byla stále platná. Výměnou kovového potrubí za plastové bez náhradního opatření v podobě nově instalovaného vodiče pospojování došlo k nezanedbatelné mu zásahu do bezpečnosti el. instalace. Je otázkou, co bylo předmětem objednávky pro montážní organizaci, tzn. zda byla vůbec schopna tuto věc komplexně zajistit. V každém případě bylo třeba zajistit součinnost vodoinstalatér ů a elektrikářů, následně pak vše ověřit novou revizí elektroinstala ce min. ve společných prostorách domu. V případě dotazu na čas odstranění závady chybějícího pospojování lze obecně konstatovat, že NEPRODLENĚ. Záleží samozřejmě na stavu elektroinstala ce v daném objektu, nicméně vzhledem k době výstavby Vámi zmíněného paneláku a při předpokladu absence proudových chráničů v jednotlivých koupelnách může dojít k závadám ohrožujícím bezpečnost uživatelů el. zařízení.


Název: Re: Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 17.03.2009, 13:46
Pokud jde o tak podstatný zásah do instalace domu, tak by se mělo urychleně (včera je pozdě) uvést vše minimálně do souladu se starou ČSN 33 2000-7-701, protože předpokládám, že koupelna je zřizena podle této normy. Pokud by to ale bylo možné, tak ideální by bylo provést vše podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a taky ČSN 33 2000-5-54 ed.2. V těchto normách je v podstatě vyčerpávající informace o všem, na co se ptáte. Pokud k ČSN nemáte přístup on-line, tak doporučuji vědeckou knihovnu. Popsat vše tady, by bylo hodně náročné. Po dokončení díla by bylo vhodné provést výchozí revizi alespoň na to, co bylo předěláno. Kolega Kadlec má plnou pravdu.