Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: šumilov 14.03.2009, 19:19



Název: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: šumilov 14.03.2009, 19:19
Hlavní jistič mám 3fazový 25A (na kraji pozemku).

Musí být ve stavební bunce (asi 25 metru od hlavního jističe) taky hlavní jistič?
Nebo tam mohu rovnou dát jen 1 jistic 10A  na světla (asi 4 světla) a 3 jističe 16A pro zasuvky.



#105#


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: sumilov 14.03.2009, 21:00
Já jen jestli v do té bunky mám třeba dát ještě 3fázový jistič třeba 20A a nebo stačí ten hlavní v domečku ?Ještě jsem se chtěl zeptat jestli by tam měl být i proudový chránič ? Děkuji ....


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Michal Kolesa 15.03.2009, 04:40
Podle nových norem proudový chránič ANO


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.03.2009, 07:49
Další " hlavní jistič" ne. Nutnost centrálního proudového chrániče a za něj pak připojit vámi zmiňované jističe. To celé pak přizemnit.


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: šumilov 15.03.2009, 18:20
Tak že jen proudový chranič a za to pak jističe ! Mužu se zeptat jaký proudový chránič by jste mi doporučily ??  Budu tam mít 1 krat 10 A na světla a 3 krat 16A na zasuvky. Jo ještě jak to mám přizemnit?? To nechapu.Vždyt to budu mít přizemnený zelenožlut. z kabelu !  :(


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Michal Kolesa 15.03.2009, 18:54
s reziuálním proudem 30 mA
Přizemnit se myslí bod rozdělení N a PE zemnícím pásem nebo zemnícími tyčemi

vyho´dte jističe na zásuvky a místo nich dejte hráničojističe 16A s vypínacím proudem 30mA

nebo by taky šlo vyhodit jistič 24 A a místo něj dát chráničojistič 25 A s vypínacím proudem 30 mA


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.03.2009, 18:57
Je vidět, že jste amatér a o základních věcech nemáte ani páru. Proto nezbývá než tato rada:
pozvěte si fundovaného elektrikáře a ten si s tím jistě poradí. Sám nic nedělejte, neboť pak ublížíte nejen sobě, ale třeba i svým blízkým a to přece nechcete.


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.03.2009, 22:56
Pane šumilove, pohybujete se v minovém poli. Bohužel, budete muset zaplatit odborníka (moc to stát nebude, nebojte).

Pokud mluvíte o stavební buňce, jste zřejmě stavebník a náklady jste si měl zohlednit v cenové nabídce. Pokud jste to neudělal, sdělte prosím jméno vaší firmy, abych před vámi varoval své přátele.



Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: šumilov 16.03.2009, 19:43
Buňku jsem dostal. Tak bych chtěl rozvést v ní elektriku. Nechapu co je na tom tak težké !!  Jen jsem si nebyl jist stím chráničem !!
  A nechapu proč bych se měl pohybovat v minovém poli !  ;D  ;D  ;D


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 16.03.2009, 20:54
Buňku jsem dostal. Tak bych chtěl rozvést v ní elektriku. Nechapu co je na tom tak težké !!  Jen jsem si nebyl jist stím chráničem !!
  A nechapu proč bych se měl pohybovat v minovém poli !  ;D  ;D  ;D

On vás ten úsměv možná jednou přejde.   :-[  :-\  :'(
Jestli nejste elektrikář a neumíte to, tak si asi neuvědomujete, že elektřina může i zabít, v lepším případě zapálit. Ono to pak k smíchu většinou není. Kdo si dělá srandičky z nebezpečí, tak jednou na to doplatí. Vzpomeňte si na film "Vesničko má středisková" a vypálené zápalky, které se strkaly zpět do krabičky! Až bude pozdě, tak třeba zjistíte, co je na tom tak těžké.
 ;D ;D ;D ;D


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: llep 16.03.2009, 21:02
Kolik vám jde vodičů z rozvaděče, 4 nabo 5?


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 16.03.2009, 21:05
Kolik vám jde vodičů z rozvaděče, 4 nabo 5?

Važený kolego, tak si myslím, že v rámci bezpečnosti tady není vhodné radit.


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: šumilov 16.03.2009, 21:09
Tak samozdřejmě že jsem elektrikář.  ;)  ;D Jen říkám,že jsem nechapal stím chráničem!! Stačí říct chranič 30 mA  a za něj dát jističe ( 1 krat světlo a 3 krat zasuvky ) A je to ,ne ?  A ne hned psát to co píšou !  ;D  ;D    Ale děkuji všem za rady !  :)
  Z rozvaděče mi jdou 4 vodiče!!


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Michal Kolesa 16.03.2009, 21:22
Pokud vám jdou 4 dráty máte TNC a tam chránič nedáte


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Milan Karvánek 16.03.2009, 21:34
Tahle diskuse nabírá směr řízené provokace, navrhuji to ukončit.


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Patrik Augustin 17.03.2009, 07:20
tu sumilov: tak mi to nejak neda.Jestli jste elektrikar tak proc se ptate na zakladni veci ktere jsou dane CSN 33 2000-4-41 ed.2  (norm) . Tak me to pripada ze si z nas delate srandu. Spis si myslim ze do elektrikare mate hodne daleko. Autoelektrikar je vlastne taky elektrikar  ;)


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 17.03.2009, 13:18
Tahle diskuse nabírá směr řízené provokace, navrhuji to ukončit.

Tak tak, plně souhlasím, viz můj předešlý příspěvek.  o:-)


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: šumilov 17.03.2009, 19:41
Pokud vám jdou 4 dráty máte TNC a tam chránič nedáte

Děkuji za radu !  :)  :)


Ano jsem elektrikář ale v domovní instalaci se nepohybuji a tak jsem se chtěl radči ještě zeptat  :) !!  Pochybuji že VY víte taky všechno !  ;D  ;)


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Michal Dorničak 17.03.2009, 21:16
Pokud vám jdou 4 dráty máte TNC a tam chránič nedáte
             
                                                                                                                                               
Pokud má přívod v soustavě TN-C ,  tak provede před chráničem rozdělení PEN na PE ,  N  vznikne tím soustava TN-C-S ,  za místem rozdělení instaluje proudové chrániče.


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Antonín Vaněk 17.03.2009, 23:05
Tak že jen proudový chranič a za to pak jističe ! Mužu se zeptat jaký proudový chránič by jste mi doporučily ??  Budu tam mít 1 krat 10 A na světla a 3 krat 16A na zasuvky. Jo ještě jak to mám přizemnit?? To nechapu.Vždyt to budu mít přizemnený zelenožlut. z kabelu !  :(


je třeba mít uzemněnou buňku a rozvaděč  ;)


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 18.03.2009, 12:08
To Šumilov: V minovém poli se jistě nepohybujete, jen byste měl splnit ČSN, které s elektroinstala cí buňky souvisí.
Vaše "buňka" musí mít podružnou rozvodnici. A, jak už psal pan Horský, musíte mít v buňce proudový chránič. Kromě toho byste měl splnit následující body:

1) Rozvodnice by měla mít hlavní vypínač - (tuto funkci může splňovat centrální proudový chránič)
2) Dimenze chrániče se odvíjí od velikosti hlavního jističe.
3) Přívod k buňce musí být správně dimenzován a proveden podle ČSN.
4) Instalace v buňce musí být provedena podle ČSN (např. pokud se jedná o buňku z hořlavého materiálu, musí el. instalace splňovat speciélní požadavky).
5) Pokud je váš přívod jen 4 vodičový a je přitom menší než 10mm2 (Cu),  je to špatně a musíte ho vyměnit za 5-vodičový.
6) Pokud je váš přívod alespoň 10 mm2 z mědi nebo 16mm2 hliník, pak můžete mít 4 vodičový průřez, ale musíte tuto TN-C soustavu v buňce před chráničem převést na TN-S (rozdělit PEN na N a PE),  přičemž jej v tomto místě musíte uzemnit.
7) Musíte mít na el. instalaci buňky včetně přívodu projektovou dokumentaci (projektant všechny výše uvedené náležitosti zná).
8 ) Musíte mít na el. instalaci včetně přívodu provedenou výchozí revizi. Tu může udělat jen revizní technik mající příslušné oprávnění.

Jen při splnění výše uvedených náležitostí budete mít jistotu, že je vaše pole odminováno.
....  :)


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2009, 12:16
 (jednicka) Naprosto vyčerpávající odpověď. K tomu už není co dodat.


Název: Re: Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
Přispěvatel: šumilov 18.03.2009, 18:16
Chtěl bych všem ještě jednou poděkovat za vyčerpavající odpovědi a za každou radu co jste mi napsali!