Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Viktors 11.03.2009, 11:00



Název: Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
Přispěvatel: Viktors 11.03.2009, 11:00
Koupil jsem starší dům 5+1.
Jak velké hlavní jištění použít?
Stačí 3x25A?


#112#


Název: Re: Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
Přispěvatel: Petr Doležal 11.03.2009, 12:00
váš dotaz je více než nejasný. Takto se to nedá. Neuvádíte žádný stupeň elektrifikace (kotel, ohřev vody, sporák, troubu, garáž, dílnu a pod). Chcete údaje pro začátek vedení, ale to se dá navrhnout až jsou známy jednotlivé okruhy neboli až ve finále návrhu.
Chce to projekt.


Název: Re: Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 11.03.2009, 15:46
Pokud nebudete elektřinou topit, měl by při standardní elektrifikaci domu dané velikosti jistič 3x25A vyhovovat.


Název: Re: Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
Přispěvatel: Robert Vozka 12.03.2009, 09:51
3generační rodinný dům (cca 3x60m+sklep)
Plynový kotel, 3xlednice, 2xvelký mrazák, 3x kuchyně (elektrické trouba, mikrovlnka, rychlovarná konvice, (sporák na plyn),  3xnormální TV (klasika cca 50-60cm),  několik PC, 2xlaser. tiskárna.

Máme 3x25A,  max. příkon (omlouvám se, jestli to píši špatně) (dle registru elektroměru) byl (jestli si to pamatuji) 29A. Nikdy nebyl žádný problém se souběhem (ale nezkoušel jsem zapnout úplně všechno - nemam důvod). Jen jednou - myčka, RK, laserová tiskárna (místnost která se moc nepoužívá) - to je jediná kombinace, která před rokem "ohrozila" jedno patro. - Myslím, že to máme velmi dobře navrhnuté, což je základ.
Chtěli jsme přistavovat cca 4 místnosti a podle prvních propočtů by to mělo i nadále stačit. Samozřejmě pokud nebudu chtít topit elektřinou či měnit plyn za elektřinu v kuchyních.
RV


Název: Re: Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
Přispěvatel: František Šohajda 12.03.2009, 10:09
Pokud netopíte elektřinou tak vám bude stačit i 3x20A jistič....
Takových 5+1 co jim stačí jistič 3x20A jsem už viděl spoustu a žádný si zatím nestěžoval.... .
Dnes už to není tak lukrativní, ale v nedávné době hodně lidí si nechávalo měnit z 3x25A na 3x20A protože to i celkem vycházelo dobře finančně, ale dnes už to jsou řádově desetikoruny ročně...
Vše se odvíjí od využívání spotřebičů.... ..a jejich náročnosti.. ;)