Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jirka N 08.03.2009, 22:30



Název: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Jirka N 08.03.2009, 22:30
V novem bytě mám v kuchyni jen 3 zasuvkové okruhy a vzhledem k uvedeným spotřebičum by to asi chtělo o jeden víc. Poradíte který z uvedených spotřebičů musí mit samostaný okruh, a ktere mužou být pohromadě? Samozřejmě že bych chtěl mit zapojenou i lednici a např. mixer.


#105#


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Václav 3 09.03.2009, 08:12
 Bylo by velice užitečné prozradit příkony jednotlivých spotřebičů a také zvážit, které spotřebiče je třeba provozovat najednou. Dále je třeba uvažovat i hodnotu hlavního jističe a zda je přívod jednofázový nebo třífázový.


Provoz lednice a mixeru by neměl dělat potíže.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.03.2009, 08:28
Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl být připojen na samostatný okruh, tedy by měl mít samostatné vedení z rozvodnice a samostatný jistič.
V domácnostech je to obvykle například pračka, myčka a el. trouba. Možná také mikrovlnka s grilem. Rychlovarná konvice může mít také nad 2 kW, ale tam se obvykle samostatný okruh nedává, vzhledem k době provozu. Také nelze zaručit, že bude stále připojená z jednoho místa (zásuvky).
Ve vašem případě by tedy měl být samostatný okruh pro myčku a pro troubu. Ostatní spotřebiče by mohly být na zbylý okruh. Vzhledem k jističi před elektroměrem (3x 16A) je nutné okruhy připojit na různé fáze.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Jirka N 10.03.2009, 10:02
Abych byl uplně přesný, z rozvodnice jsou 3 samostatná vedení (pro zasuvky) + 1x třífázové pro varnou desku. Podotýkám, že jde o úplně nový byt, takže zapojení do rozvodnice je jistě OK. Třífázi pro var.desku jsem schvalně nezminil protože bude na jiném místě než trouba a stejně asi nemůže byt trouba pripojena společně s deskou. Tudiž mi zbývaji 3 vedení a již zmíněné spotřebiče. Rád bych vedl kabely v liště nad podlahou a vedení prodloužil pomocí nástěnné krabice. Snad to není proti žádnému předpisu...?? ?? Myčku chci dát určitě zvlášť a pak jsem myslel, že bych zapojil dohromady zásuvky na lince (varna konvice) společně s lednici a na třetí okruh mi zbývá mikrovlnka + trouba. Šlo by to takhle?
Příkony jsou následující: myčka 3kw, konvice 2kw, trouba 2,5kw, mikrovlnka 1,5kw.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.03.2009, 13:37
No já bych to udělal tak, jak jsem popsal dříve. Myčka a trouba samostatně, na třetí okruh zbytek.
Na jednofázový okruh, jištěný 16A můžete připojit 3680W.
Trouba + mikrovlnka dělá dohromady 4 kW, to je moc ...
Mikrovlnka + konvice dělá dohromady 3,5 kW, k tomu lednice cca 150W, to by jakž-takž šlo ...

Navíc ta konvice bude v provozu vždy jen krátkou dobu, příkon mikrovlnky záleží na nastavení výkonu a lednice taky neběží nonstop.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Václav 3 10.03.2009, 21:12
Většina varných desek je konstruována tak, že se provozuje na dvě fáze a na třetí je počítána právě ta trouba. Bylo by nejlepší oslovit nějakého elektrikáře či rev. technika, který by na místě zkontroloval možnosti zapojení varné desky. Potom by se Vaše spotřebiče daly rozložit na tři jednofázové okruhy bez problémů.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.03.2009, 21:30
Pokud je elektroinstala ce nová, zvolil bych ,  samozřejmě i k tomu rozfázování, navýšení hlavního jističe. Pak nemusíte pořád přemýšlet co zapnout a co vypnout. Pak v případě třeba vaření na rodinnou oslavu nebudete pořád běhat nahazovat jistič.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Michal Kolesa 10.03.2009, 21:32
Nebo nějakého člena rodiny postavit k jističi jako hlídače, když jistč spadne tak aby jej znova nahodil nebo aby jej držel, aby nemohl spadnout


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Šipeky Michal 10.03.2009, 21:40
Nie som si isty, ci pomoze podopretie istica a tym zabranenie jeho vybaveniu. Osobne si myslim, ze vybavi aj tak. Rad by som vsak pocul nazor odbronika.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: František Leopold 10.03.2009, 21:53
To kolega Kolesa: Páčku přetíženého jističe můžete držet jak chcete, když vybaví nadproudová spoušť, mechanika jističe odpojí vedení nezávisle to, že je páčka v zapnuté poloze. :D
To Jirka N. : Pokud máte před elektroměrem jistič 3x16A, char.B, bylo by vzhledem k použitým spotřebičům nejvhodnější povést rozfázování tak, jak píše kolega Hasala a pro lepší využitelnost instalace zvýšit hodnotu hlavního jističe na 3x20A, char.B. Tak dosáhnete toho, že nebudete muset běhat nahazovat jistič pokaždé, když se začne vařit a do toho se pustí TV, DVD, počítač, začne se svítit...


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Jirka N 10.03.2009, 22:41
Diky, dam na pana Hasalu a pripojim konvici s mikrovlnkou. Asi zapadla ma otazka o vedeni kabelu v liště těsně nad podlahou a prodlouženi vedeni v krabici na zdi...je to košer?? Neodporuje to žádným předpisům? Je jedno jaky průřez lišta má nebo její šířka musí být větší pro určitý počet kabelů?  ??


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Hanuš Ondřej 04.04.2009, 12:16
zařizuji byt v novostavbě a mám připravené el. rozvody na kuchynskou linku. rád bych se zeptal zda je možné na samostatny jistič 16A napojit el. troubu 2,6 kw a mikrovlnu 1,25 kw? Vím, že max 16A = 3680 W. Počítám že ne vždy poběží mokrovlnka a trouba najednou.
Nerad bych ale aby mi to padalo, nadruhou stranu nechci překopávat zásuvku z jiného okruhu. Za 10 dní mi přivezou novou kuchyň. Měl by být tento okruh napojen na chránič nebo ne?
Děkuji


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Šipeky Michal 04.04.2009, 13:54
Sice nie som elektrikar, no myslim, ze to urobit mozete. Prikony oboch spotrebicov su udavane ako maximalne mozne a teda prekrocite 3,68 kW no v praxi sa to asi nestane. MW sa na max. vykon nezvykne pustat dlho a istic kratkodobo "pusti" aj nieco cez 3680 W. Rura tiez bezne nebezi na maximum. Risenie to iste nie je idealne (teda najlepsie mozne) ale nemyslim, ze by mali byt problemy.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Hanuš Ondřej 04.04.2009, 14:51
moc dekuju za uklidneni.... asi to tak necham.... doufam ze to nebude padat.... to by me opravdu mrzelo....


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.04.2009, 15:37
.... Měl by být tento okruh napojen na chránič nebo ne?

Neměl. Musí !  (norm)


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Hanuš Ondřej 04.04.2009, 15:48
nejsem profik v oboru a tak se zeptám - asi to elektrikari v novostavbe prohodili... na chraniči mam kotel... zasuvky v koupelne a jeden okruh v kuchyni( světla na linku, zasuvka na konvici a digestor)...
dvozasuvka na troubu a mikrovlnku na chranici neni ale ma samostatný jistič. myslíte ze to prohodili?


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Šipeky Michal 04.04.2009, 17:20
To, co mate v kuchyni na chranici je asi urcene na mycku. Inak v ČR by malo byt na chranici (radsej viacerych, aby v pripade problemu na jednom obvode "nepadal" cely byt ci dom) vsetko ak ide o novu instalaciu. Pockajte a isto Vam odpovie daky profesional.


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Kamil Táborský 04.04.2009, 17:29
Vypadá to,že se nám tady zamíchali 2 témata  :)
 
Diky, dam na pana Hasalu a pripojim konvici s mikrovlnkou. Asi zapadla ma otazka o vedeni kabelu v liště těsně nad podlahou a prodlouženi vedeni v krabici na zdi...je to košer?? Neodporuje to žádným předpisům? Je jedno jaky průřez lišta má nebo její šířka musí být větší pro určitý počet kabelů?  ??
Vedení v liště nad podlahou žádným předpisům neodporuje a prodloužení vedení z krabice také ne.Lištu použijte takovou aby se vám tam kabel vešel.Pokud bude větší tak to nevadí.
 
nejsem profik v oboru a tak se zeptám - asi to elektrikari v novostavbe prohodili... na chraniči mam kotel... zasuvky v koupelne a jeden okruh v kuchyni( světla na linku, zasuvka na konvici a digestor)...
dvozasuvka na troubu a mikrovlnku na chranici neni ale ma samostatný jistič. myslíte ze to prohodili?
Prošla už elektroinstala ce výchozí revizí? Jestli ano,tak si s tím nelámejte hlavu. Pokud ještě ne a okruh na troubu a mikrovlnku bude mít samostatné jištění,tak není problém v rozvodnici tyto okruhy přepojit přes proudový chránič


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Hanuš Ondřej 04.04.2009, 22:26
ano prošla. byt nám už byl předán... díky za rady a informace...
opravdu me to trapi a myslíte, že  jeden jistič 16A utáhne mirkrovnku a el troubu?


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.04.2009, 00:23
Prošla už elektroinstala ce výchozí revizí? Jestli ano,tak si s tím nelámejte hlavu.

Můžete upřesnit, jak toto svoje stanovisko myslíte ?  ??


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Kamil Táborský 05.04.2009, 15:11
Trouba a mikrovlnka mají dohromady 4kW. Jistič na 16A je určen pro připojení spotřebiču o max.celkovém příkonu do cca 3700W. Vaše zapojení sice není praktické,ale v reálu je možné. Jističem tak bude protékat proud do 18A,což nebude mít za následek vypadnutí jističe.

Můžete upřesnit, jak toto svoje stanovisko myslíte ?  ??
Pokud jsem dobře četl tak byt prošel revizí a v kuchyni je pouze jeden obvod připojen přes proudový chránič. A tak spotřebiče které by podle vás měli být napojeny přes proudový chránič,jakožto konvice,mikrovlnka,trouba...nemohou být napojeny na tento jeden okruh. Revizní technik tedy musel usoudit,že v kuchini jeden obvod připojený přes proudový chránič stačí a všechny spotřebiče tam být zapojeny nemohou (no)
Ale jak říkám není problém v rozvodnici tento okruh přepojit přes fíčko.
P.S.: Mohl byste mi pane Novák zaslat normu,z které čerpáte,že spotřebiče v kuchyni je zapotřebí připojit přes chránič? Není mi o tom nic známo...


Název: Re: Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.04.2009, 15:59
P.S.: Mohl byste mi pane Novák zaslat normu,z které čerpáte,že spotřebiče v kuchyni je zapotřebí připojit přes chránič? Není mi o tom nic známo...

Spotřebiče ?  (ssur)
Proč spotřebiče ? Podívejte se na konce šňůr spotřebičů. Předpokládám, že jsou zde opatřeny vidlicemi. Jistě vás nepřekvapí, že tyto vidlice náramně pasují do zásuvek,  v bytech zpravidla o In max.16A.
A právě tato zásuvky, přesněji vývody pro ně musí být dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3. napojeny přes chrániče s Idn max. 30mA A to již od 1.9.2007.  (norm)

Co je na tom divného ?  :-\