Potřebuji do země položit kabel z elektroměrové skříně do bytové rozvodnice. Jak hluboko musí být a musí být v nějaké chráničce a nebo dát na něj červenou folii?
Je to na mém pozemku a také vedle tohoto kabelu položím i kabely na venkovní zásuvku a ovládání branky. Je to možné?


#112#


Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.03.2009, 11:04
Nákresy pokládky kabelů jsou v přiloženém souboru.  Souběžně s napájecím kabelem domu můžete samozřejmě položit i kabel pro venkovní zásuvku. Slaboproudé kabely je však třeba uložit min 20cm od silových vedení.


Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
Přispěvatel: Radek Kroutil 08.03.2009, 11:08
Dle výkresu. Souběžně kabely pro zásuvky, el.vrata i zvonek můžete dát do stejného pískového lože
Pavel byl rychlejší... >:(


Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
Přispěvatel: František Bernard 08.03.2009, 14:23
Paní Z.D. Míry v řezu A-A jsou určeny pro kabely vysokého napětí. Pokud nad kabelem bude mechanická ochrana, lze mít v terénu nebo chodníku krytí 35 cm, jak uvádí tabulka 52HN10. mezi povrchy kabelů sdělovacími a silovými do 1 kV nejméně 15 cm podle čl. 521.N11.6. Obojí je z ČSN 33 2000-5-52.


Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
Přispěvatel: IM 08.03.2009, 15:16
Obrázky u prvních dvou příspěvků jsou částečně zavádějící. Radek Kroutil - hloubka 1000 mm pro nn?? ::)
Zjednodušeně:
- při zakrytí cihlou nebo obdobnou přepážkou hloubka 350 mm
- při použití pouze fólie hloubka 700 mm po kabel
- při křížení jiných sítí nebo v místě se zvýšeným mech. namáháním použít ochr. chráničku,
  hloubka dle potřeby