Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: miroslav pošík 07.03.2009, 17:35



Název: Jak se synchronizuje náběh více centrál proti poškození zpětným proudem?
Přispěvatel: miroslav pošík 07.03.2009, 17:35
Narazil jsem na problém  lze spojit tři elektrocentrál y do jednoho napájecího uzlu a za jakýck podmínek?
Zejména mne zajímá, co to udělá s těmi centrálami,
které budou nabíhat jako druhá a třetí,
zda nedojde k poškození vlivem zpětného proudu od první elektrocentrál y.






#116 CHCETE ZNÁT RYCHLE ODPOVĚĎ NA VAŠÍ OTÁZKU - ZADEJTE SVOJÍ OTÁZKU V SOULADU S PRAVIDLY FÓRA, NEBUDETE MUST DLOUHO ČEKAT, AŽ MODERÁTOR OPRAVÍ VAŠE CHYBY V OTÁZCE!
  vaše otázka: elektrocentrál y - to je opravdu otázka?
#105 Sem to vymyslel raději za tazatele#


Název: Re: Jak se synchronizuje náběh více centrál proti poškození zpětným proudem?
Přispěvatel: Tomáš Spočtený 18.04.2009, 17:54
Vždyť je to uplně stejné jako, když jeden synchronní generátor připojujete k síti (fázování sychr. generátoru k síti).
Musí být zaručen stejný sled fází, stejná efektivní hodnota napětí, stejná frekvence a stejné okamžité hodnoty napětí v okamžiku připojení.


Název: Re: Jak se synchronizuje náběh více centrál proti poškození zpětným proudem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.04.2009, 18:14
Pokud sestavu nedovybavíte zařízením pro synchronizaci generátorů, sešít je nemůžete. Můžete vyrobit tvrdý zkrat.
Předpokládám, že s tím bude muset komunikovat i generátor.
Nejlépe bude kontaktovat výrobce centrál.


Název: Re: Jak se synchronizuje náběh více centrál proti poškození zpětným proudem?
Přispěvatel: Miroslav Macek 18.04.2009, 21:16
Je důležité vědět, zda jsou generátory synchronní nebo asynchronní, čím jsou poháněny, jaký mají výkon a co zhruba napájejí. Také by bylo dobré znát, jaké mají ochrany.
Jiná situace bude u generátorů 100MW a jiná např. u gen. 10kW.


Název: Re: Jak se synchronizuje náběh více centrál proti poškození zpětným proudem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.04.2009, 11:39
Honda vyrábí elektrocentrál y, které to "umí",  ale předpokládá se spojení jen 2, je to u řady, kde je generátor a "střídač",  také se to označuje jako invertor. Ono je jednodušší synchronizovat tu elektroniku měniče, než synchronizovat otáčení spalovacích motorů.