Přispěvatel: JackS 06.03.2009, 09:36
Potreboval by som poradiť so zapojením 1-fáz. zásuvky v paneláku s dvojvodičovou sústavou cez CYKY 3Cx2,5.
L prívod cez istič na zásuvku je jasný,
ale môžem dať na spoločnú PEN rozvodnicu v stúpačke obidva vodiče(z/ž aj modrý) a v zásuvke ich dať oddelene?
Porušujem tým normu?


#105#


Název: Re: Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.03.2009, 13:11
Naše normy (na Slovensku to zřejmě bude stejné) tyto situace přímo neřeší, je zde určitý prostor pro samostatné myšlení.
Určitá část elektrikářů raději pokračuje v TN-C (dvouvodičově) a modrý vodič nepřipojí.
Zbytek elektrikářů zapojí modrý i zeleno/žlutý vodič na sběrnici PEN a zásuvku zapojí standardně, třívodičově.
Nelze jednoznačně říci, že jedno řešení je správné a druhé špatné, lze tolerovat obě řešení.
Osobně se řadím k druhé skupině.


Název: Re: Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 08.03.2009, 20:37
Tento problém se často musí řešit u rekonstrukcí. V normách pro to řešení nenajdete. Normy vycházejí z předpokladu, že instalace je buď stará (TN-C),  nebo nová (TN-S). Já osobně, stejně jako kolega Hasala preferuji druhý způsob, ale vím, že jiní elektrikáři s tím mají problém.


Název: Re: Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
Přispěvatel: Václav 3 09.03.2009, 07:28
Já osobně bych problém rozdělil. Pokud se dodělává jediná zásuvka ke stávajícímu rozvodu, tak mi připadá asi lepší dodělat ji v TN-C a modrý vodič nechat nezapojený. V případě, že se jedná o více zásuvek, je lepší je zapojit třívodičově (TN-S) a vytvořit nový, samostatný okruh s vlastním jištěním a v dnešní době nejlépe použít chráničojistič .

Před asi rokem se zde vedla delší diskuse na toto téma, použijte tlačítko vyhledávání zde nahoře v liště. 


Název: Re: Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
Přispěvatel: JackS 10.03.2009, 13:36
Takže ak je to takto (viď.schéma)  je to O.K.?
Ďakujem.


Název: Re: Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.03.2009, 17:05
Ano, alespoň podle mě ... ;)


Název: Re: Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
Přispěvatel: František Šohajda 10.03.2009, 18:54
Pokud se správně označí vodiče "modré" a "zel.žluté" tak bych se připojil ke kolegům ,než nechat jeden ze trojice nezapojen /a plýtvat mědí/ tak zdvojený ochranný vodič u soustavy TN-C  který je tažen "dvojmo" a tím pádem i lepší odpor a potom konenckonců i bezpečnější!/min. riziko přepálení tohoto vodiče, protože bude s dvojn.dimenzí/..
U této kladené otázky!


Název: Re: Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
Přispěvatel: JackS 11.03.2009, 08:09
Ďakujem za odpovede.