Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: LadislavZ 04.03.2009, 08:35



Název: Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
Přispěvatel: LadislavZ 04.03.2009, 08:35
Při rekonstrukci el. rozvodů v ulici (výměna vodičů na sloupech za kabel),
prováděcí firma místo fázového a nulového vodiče připojila do domu dvě fáze.
Vše v domě bylo v tu chvíli pod napětím,
radiátory, zemnící kolíky na zásuvkách , ...

Vyhořely spotřebiče, televize, rádio, ...
Firma zaplatila škodu na spotřebičích a opravila napojení, ale....

Co všechno se mohlo ještě skrytě poškodit, jaké následky, které teprve zjistíme nás mohou čekat?
Snažil jsem se zajistit revizního technika, ale nikdo koho jsem oslovil neměl čas, třeba s
tím nechtěl mít nic společného.

Poraďte co by se mělo v takové situaci udělat a prověřit.









#105#


Název: Re: Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 04.03.2009, 18:40
Myslíte zřejmě záměnu PEN za L2. Osobní zkušenost nemám, ale teoretickou úvahou mě napadají dva okruhy problémů:

1. Některé spotřebiče mohou i po přetížení vyšším napětím fungovat, ale může být snížena jejich životnost. Bohužel to budete těžko dokazovat.

2. Fázové napětí 230V proti zemi ve vodiči PEN v celé budově může způsobit vysoké proudy tekoucí přes ochranné pospojování po kovových konstrukcích do země, což může vést k poškození těchto spojů. Záleží jak dlouho ten stav trval, v jakém stavu jsou jednotlivé body pospojení, jejich množství, zemní odpory... Pokud by k poškození došlo, obyčejný uživatel nic nezjistí, světla budou svítit, zásuvky fungovat, což je zrádné. Doporučuji nechat instalaci důkladně zkontrolovat revizním technikem. Pokud se toho Vámi oslovení báli, hledejte jiné, protože pořádný a zkušený se takové práce bát nebude. Nicméně počítejte s tím, že důkladná revize je časově náročná a tudíž ne laciná.


Název: Re: Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.03.2009, 18:55
Kromě spotřebičů, které jste již zmínil, a kromě PE a ochranného pospojování zmíním ještě jednu skupinu, která mohla být poškozena (aniž by se to nějak zřetelně projevovalo).

Pokud máte instalovánu (až 3-stupňovou) ochranu proti přepětí, i tyto ochranné prvky, zejm. poslední stupeň, mohly doznat újmu.