Název: Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
Přispěvatel: aleš 02.03.2009, 14:09
Někdo mi radil nahradit zemnící pásek 30/4
zemnícím drátem o průměru 8 mm.

Do základů vložit klasický zemnící pásek,
a napojení vývodů provést zemnícím drátem. Jedná se o RD.
Můžete mi prosím poradit?





#105#


Název: Re: Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
Přispěvatel: Radek Červený 02.03.2009, 17:15
Pokud vám to někdo radil, tak ať se pod to i podepíše s plnou zodpovědností. Netvrdím, že nelze kulatinu nahradit za pásovinu, má ale mnohem menší styčnou plochu a proto se nemusí dosáhnout požadovaných hodnot.
To že projektant navrhne na základový zemnič pásovinu není jeho rozmar ani zájem plýtvat penězi investora.
Záleží na Vašem zvážení. Já osobně bych do kulatiny nešel a pokud by to bylo na můj dům, nešel bych ani do pozinku, ale do nerezu  ;)


Název: Re: Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
Přispěvatel: ALCR 02.03.2009, 19:57
Někdo mi radil nahradit zemnící pásek 30/4
zemnícím drátem o průměru 8 mm.

Do základů vložit klasický zemnící pásek,
a napojení vývodů provést zemnícím drátem. Jedná se o RD.
Můžete mi prosím poradit?

Samozřejmě, že vývody ze zemniče můžete provést drátem, ničemu to neodporuje a je to běžná praxe, ono s páskem se velice blbě manipuluje a např.  jako přívod ke zkušební svorce to vypadá i nehezky.

Jen místo té FeZn 8 bych navrhoval (kuli životnosti vzhledem ke korozi) buď nerez 8, nebo FeZn 10

     Nezapomenout v případě pozinku natřít přechody
- do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)
- z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)
- z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)
- všechny spoje zemničů
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů
a to například asfaltovým nátěrem či silnou vrstvou nátěru apod.

Mrkněte na příspěvek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909


Název: Re: Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
Přispěvatel: Petr Bryks 03.03.2009, 15:41
Kulatina FeZn 8mm podle ČSN EN 62305 není  v zemi povolena, min  10mm FeZn.


Název: Re: Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
Přispěvatel: Aleš 08.03.2009, 18:09
Diky moc za informace, pasek je položen, vývody provedeny, tyčovina 10 mm, spoje a vývody asfaltovány :-) takze jeste jednou diky za info, zbytek budu nechavat odborníkům ...  ;)