Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Norbert Bajcsi 01.03.2009, 19:53



Název: Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
Přispěvatel: Norbert Bajcsi 01.03.2009, 19:53


Mam taky problem, ze zednici odpilili pripoj v dome na ekvipotencialn u (hlavnu) svorkovnicu (ze vraj im to vadilo pri murovani, a podla nich aj tak je to zbytocne, ze v dome take este nevideli  :( ),  myslim na pripoj od zakladoveho zemnica.
Dom je 8x10m, ma 2 zvody a rozvadzac je skoro v strede domu, podlahu sa mi uz nechce sekat, lebo je uz aj izolacia.
Nebude vadit ked pripojim ekvipotencialn u svorkovnicu k jednemu zo zvodov?
Najblizsi zvod bude asi na 7-8 metrov.
Alebo bude lepsie vybudovat dalsi zemnit, rozvadzac je priblizne 3-4 metre od obvodoveho muru a to pripojit tiez k bleskozvodu?

Riesili ste uz nieco take?

Dakujem,
pekny den.

#116#


Název: Re: Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
Přispěvatel: ALCR 01.03.2009, 23:40
     Dotyční páni zedníci jsou pěkní pitomci, finální sumu vynaloženou na nápravu jejich do nebe volající blbosti bych jim odečetl z částky určené na jejich práci.

     Co se týče samotné nápravy, pokud nelze odsekat kapsu v místě odříznutí přívodu zemniče k ekvipotenciáln í svorkovnici a navařit ho zpět (porušení izolace se dá opravit) tak bych z ekvipotenciáln í svorkovnice šel nejkratší cestou ven a tam vytvořil zemnič tyčový či páskový a ten bych navíc propojil s nejbližším přívodem zemniče k bleskosvodu, výsledný odpor takto propojené soustavy by měl být max. 10Ω v případě nasazení přepěťovek je někdy požadováno max. 5Ω.
Mrkněte na příspěvek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11428.msg78909.html#msg78909)

     Nezapomenout v případě pozinku natřít přechody
- do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch)
- z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi)
- z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem)
- všechny spoje zemničů
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů
a to například asfaltovou zálivkou či silnou vrstvou nátěru apod.

     Osobně jsem ještě neřešil, že by nějaký pitomec připravený přívod od zemniče uřízl, ale to, že stavební firmy neumí udělat základový zemnič a vývody z něj správně, řešíme opakovaně, co si člověk neohlídá to nemá.