Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: LiborS 16.02.2009, 20:49



Název: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Přispěvatel: LiborS 16.02.2009, 20:49
Jaká je povolena max. hodnota přechodového odporu (spojitosti) ochranného vodiče, pospojování a pod.

U nářadí dle ČSN 33 1600 čl. 5.4 - 0,2Ω do 3m + 0,1Ω na každé další 3m
U spotřebičů dle ČSN 33 1610 čl. 6.4.3. - 0,3Ω do 5m + 0,1 na každých 7,5m

Ale jaký je požadavek u pevných rozvodů, pospojování a pod. viděl jsem u různých RT že uvádějí ve zprávě, že přechodový odpor je menší než 0,1Ω a tudíž vyhovuje, ale kde tento údaj berou (norma a článek) a navíc se mi zdá 0,1Ω nereálný požadavek.



Název: Re: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 17.02.2009, 08:41
Nevím zda jsem dobře porozuměl otázce?
Ale já na pevné rozvody používám znění ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2
R =(nebo menší) 50 V/Ia  kde Ia je vypínací proud ochranných prvků v A .


Název: Re: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Přispěvatel: Miroslav Trapp 17.02.2009, 09:05
ČSN 33 0360 - Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
čl. 3.1 Všechny přístupné neživé části musí být trvale a spolehlivě vodivě spojeny s místem připojení ochranného vodiče. Přechodový odpor musí být nejvýše 0,1 Ohmu.



Název: Re: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 17.02.2009, 11:55
Nechci být hnidopich, ale zdá se mi, že si naše normy malinko někdy nerozumějí.
Například ČSN EN 60204-1 (POZOR  z roku 2000, ed.2 z roku 2007 nevlastním a mohla tam být změna!!) v čl. 19.2 Spojitost ochranného obvodu tab. 9
Je  úbytek napětí pro nejmenší průřez ochranného vodiče zkoušené větve ochranného obvodu 1 mm2 pro zkušební proud 10 A
3,3 V pro 1,5 mm2 2,6 V ....... až při průřezu větším než 6 mm2 1,0 V.

Pozn: ČSN 33 0360 např v příloze 2 požaduje zkoušku stř. proudem sin. průběhu 50 Hz a velikosti 1,5 násobku jmen. proudu v rozmezí 25 až 80 A ze zdroje max. 12 V naprázdno.

Tak  podle čeho v praxi posuzovat  hodnoty odporu připojení ochr. vodiče na elektrických předmětech- stojanová vrtačka je pracovní stroj a i el. předmět!?


Název: Re: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 17.02.2009, 12:20
A ještě na vysvětlenou:
Sám jsem výše zmíněnými metodami podle ČSN EN 60204-1, ČSN 33 0360 přechodový odpor měřil, ale jednalo se o výrobky.
Zkušební zdroj byl těžký a obtížně se s ním manipulovalo.
Nevím jak by  RT výše zmíněnými metodami měřil v instalaci(i když vím že se vyrábí neco menšího ale někam jsem založil nabídkový list).
Já osobně měřím R přech. měř. př. PROFITEST 0100 S.
Hodnoty ověřuji dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2
 


Název: Re: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Přispěvatel: Miroslav Trapp 17.02.2009, 12:37
jestli máte možnost na www.in-el.cz - odkaz AA3 - 061


Název: Re: Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
Přispěvatel: Josef Nosek 17.02.2009, 21:49
Podívejte se do TNI 33 2000-5-54 čl.7.1, je tam příklad výpočtu.