Název: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: Tomáš Zachník 16.02.2009, 15:43
U jednoho známeho dochází k poměrně častému pálení žárovek a  bodových světel.

Po měření v rozvaděči bylo zjištěno, že  velikost napětí se pohybuje v rozmezí 248 až 255V.
Jeho rodinný dům je připojen v blízkosti transformátoru .
Jaká je tolerance napětí pro siť nn?

V případě, že uvedená velikost vyhovuje,
jak je možné nejvýhodněji a jednoduše problém s pálením žárovek vyřešit?




#105#


Název: Re: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: Jiří Vávra 16.02.2009, 20:48
ČSN 33 0121:2001 čl. 3
Normalizované jmenovité napětí je 230/400 s tolerancí +10%,  -6% . Na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400V +- 10%.

oprava 1: září 2003
Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně


Název: Re: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.02.2009, 21:01
ČSN 33 0121:2001 čl. 3
Normalizované jmenovité napětí je 230/400 s tolerancí +10%,  -6% . Na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400V +- 10%.
To platí (platilo) v Anglii, kde přecházeli z 240 na 230.
U nás to je (bylo) 230 +6% -10%,  což jsou de facto stejné meze jako 220 +-10%.


Název: Re: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: Petr Mužík 16.02.2009, 21:50
od roku 2008 je to -+10% (230V) tzn. 207 - 253V


Název: Re: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.02.2009, 21:57
Kolega Mužík přesně.
ze stránek E.ONu :
Odchylky napětí

S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.

Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%, -10%.


Název: Re: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: dolac 17.02.2009, 21:11
Kolega Mužík přesně.
ze stránek E.ONu :
Odchylky napětí
S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.
Áno, to je presná citácia z normy CSN EN 50160, ktorá definuje charakteristik y napätia v nn napájacích sieťach. Prechodné obdobie (+6/-10%) skončilo v Čechách minulý rok.
Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%, -10%.
Myslím, že táto norma už neplatí, resp. ju nahradili ČSN 33 0121 a  ČSN 33 0120, ktoré však definujú iba menovité napätia.   

To Zachnik: Pre posúdenie úrovne napätia je dôležité poznať priemernú 10-minútovú hodnotu, nie jednorázovo odmerané napätie. Ak však máte naozaj dlhodobo vysoké napätie, kontaktujte distribútora, znížia vám odbočku na DTR. 



Název: Re: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.02.2009, 21:37
ze stránek E.ONu :
Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%, -10%.
Tato věta je ze stránek E.ONu, zřejmě starý dokument. Nebyla to moje douška.  ;)


Název: Re: Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Přispěvatel: Ivan Polínek 17.02.2009, 23:07
A tady je výtah z podnikové normy PRE ozn. JT105:

3 Velikost napájecího napětí od 1. 1. 2008 dle Pravidel provozování distribučních soustav
(1) Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází
a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek,
musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v
měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty
napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
(2) PREdistribuce, a. s.,  udržuje napájecí napětí i nadále dle platných požadavků před 1. 1. 2008,
tzn. s odchylkami + 6 % - 10 %. Přizpůsobuje tak více hladiny napájecího napětí distribuční
sítě požadavkům odběrného zařízení jednotlivých zákazník