Přispěvatel: Martin Keller 15.02.2009, 16:36
Po úplně nové instalaci přívodního kabelu na hranici pozemku (pracovníci rozvodných závodů),osazení elektroměru, hl.jističe atd.,  jsme v provizorním rozvaděči v rekonstruované m domku zjistili, že nelze používat jednofázové zásuvky. Na přívodním kabelu je mezi fázemi cca.410V,ale kterákoliv fáze proti vodiči PEN ukazuje sotva 195V. Čím je to způsobeno? Může chybějících 35V stačit,že se ani žárovka nerozsvítí? Není někde (na sloupu) špatně připojen vodič PEN?

#112#


Název: Re: Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.02.2009, 17:01
Co revize provizorního rozvaděče? Nic neodhalila? Víte, že ji musíte mít a po šesti měsících ji opakovat?


Název: Re: Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
Přispěvatel: Petr Krištof 15.02.2009, 17:09
Není problém v podružném rozaděči? Zkuste změřit fáze proti PEN  na jističi před elektroměrem.
Pokud naměříte takě cca 195V, kontaktujte rozvodné závody.


Název: Re: Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
Přispěvatel: František Šohajda 15.02.2009, 17:29
Špatný spoj někde na vodiči PEN!!
Při zapojení dvou fází přístroji na 230V hrozí jejich zničení!!!
Velmi nebezpečný jev!...zjistit kde to je!
Do doby opravy vůbec nepoužívat!! :'(


Název: Re: Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
Přispěvatel: Martin Keller 15.02.2009, 18:32
Díky za tipy.Já jsem si myslel taky na PEN.Elektroměr je zaplombovaný,ale hl.jistič ještě ne.Tam jsem naměřil to samý jako vevnitř na provizorním rozvaděči.
Ještě jednou díky.Zítra volám rozvoďáky.


Název: Re: Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.02.2009, 19:35
A podejte nám, prosím, zprávu (zpětná vazba) !


Název: Re: Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
Přispěvatel: Martin Keller 21.02.2009, 10:29
Tak to bylo přesně jak psal pan Šohajda.Málo utažený vodič PEN.Již je vše OK.