Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jaroslav5 12.02.2009, 11:36



Název: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Jaroslav5 12.02.2009, 11:36
Zajímalo by mě, zda schema má smysl a jestli je dobře.



#112#


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2009, 13:19
Vzhledem k omezené čitelnosti jen naprosto nezávazně - vypadá to, že ano.

Na jaký maximální proud je chránič? Jak je to celé jistěno?
Pokud je to chránič jen pro jeden okruh, když se připojí nejprve jistič a pak až chránič, stačí chránič na proud podle okruhového jištění a nemusí se dávat "silnější" podle předstupně jištění


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Hugo K. 12.02.2009, 13:49
To J.Schwarz
V současné době mne proudové chrániče zajímají.Při hledání informací s praxe jsem se setkal s názorem,dát chránič o 1-2 stupně vyšší než předřazený jistič.Odůvodn ění bylo:lepší když nejdřív vyletí jistič,než poškodit drahý chránič.Tak vám nevím paní Milerová...


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Jaroslav5 12.02.2009, 14:12
Jmenovitý proud chraniče je 25A. (což je asi nejmenší hodnota jak jsem se dočet).
Ale jestli je to zapojeni dobře tak by mě spíše zajímalo zda ten jistič tam není nahodou zbytecný!


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Šipeky Michal 12.02.2009, 14:33
Istic a chranic su dve rozdielne veci. Prezrite si forum, alebo internet a uvidite. Potrebujete aj jedno aj druhe.


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.02.2009, 14:43
Jak již bylo napsáno, chránič a jistič jsou naprosto odlišné přístoje, každý funguje jiným způsobem.

Jistič chrání proti přetížení nebo zkratu, proudový chránič reaguje na poškození izolace (obecně řečeno). Proudový chránič ovšem nebude reagovat na přetížení nebo na zkrat mezi pracovními vodiči (L-N).

Existují ovšem přístoje, které obsahují zároveň jistič i chránič. Lidově se tomu hezky říká "jističochránič". Obvykle jsou pouze jednofázové (dvoupólové).

Například od firmy MOELLER výrobky řady PFL7.


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Martinnr 12.02.2009, 14:45
Nie som si istý ale myslim že za prudovým chraničom sa už vodič N a PE nesmu spajať ,  alebo za rozdelenim sieťe na TN-S. Prosťe tie N vodiče priamo spojiť na vodič N hore. Isťič za prudovým chraničom musi  biť, prudový chranič je len doplnkova ochrana.


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.02.2009, 14:56
To Martinnr :

Zapojení je principiálně správné. Vodiče N a PE nejsou nikde spojené.


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Martinnr 12.02.2009, 15:09
To Martinnr :

Zapojení je principiálně správné. Vodiče N a PE nejsou nikde spojené.

Ano mate pravdu teraz som si to pozrel cez iny program a je to tam vidieť nie su spojene. Len to bolo zle vidieť. OK beriem späť


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Jaroslav5 12.02.2009, 16:12
Děkuji za odpovědi ted už jen zapřemýšlím nad hodnotami jističe a chraniče ale to tady určitě nekde najdu jak na to!!§


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: IM 13.02.2009, 00:14
Z mnoha otázek na diskuzi je patrno absolutní nepochopení funkcí chrániče a jističe (Hugo K.,  Jaroslav5).
Těmto tazatelům doporučuji nezasahovat do elektroinstala ce! Jedná se o vyhrazené el. zařízení.


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: Patrik Augustin 13.02.2009, 05:55
Jmenovitý proud chraniče je 25A. (což je asi nejmenší hodnota jak jsem se dočet).
Ale jestli je to zapojeni dobře tak by mě spíše zajímalo zda ten jistič tam není nahodou zbytecný!
Chranice se daji sehnat od hodnot 10A,16A,25A atd. staci mrknout do katalogu nejakeho vyrobce Moeller, OEZ, SEZ a podobne. Jinak co se tyka jistice. Bud pouzijete kombinovany chranic se zkratovou spousti coz je jak psal kolega Hasala "jisticochranic" ale v tomto pripade musite sehnat na svetelne okruhy kombi chranic s hodnotou 10A/003/B a nebo musite pouzit samostatne pristroje. Pokud to budou jen svetelne okruhy tak staci chranic 16A a okruh jistite 10A jistici a to z duvodu ze vypinace se normalne nedelaji na vetsi proud nez 10A. Pokud za jednim chranicem bude vic okruhu tak minimalne hodnotu 25A. Ale toto je zalezitost projektanta ktery by to mel nakreslit popripade spocitat.
Poznamka na konec pokud nejste elektrikar tak se v tom vubec nestourejte a nechte to na nekom kdo vi co dela. Stejne na to budete muset mit vychozi revizi a nekdo musi zmerit zda chranice funguji jak maji a zda je to zapojeno spravne a hlavne osazeni rozvadece podleha spouste dalsich zakonu a CSN a sem zvedavej kde na ten rozvadec sezenete vyrobni stitek. To je jedna z podminek provedeni revize mimo zakladni a tou je predlozeni dokumentace.


Název: Re: Je přiložené schema zapojení proudového chrániče principielně správné ?
Přispěvatel: kajmanovec 13.02.2009, 08:02
Pro Jaroslav5:

Pro vás jako pravděpodobně pro laika (soudím tak ze způsobu nakreslení obrázku) je důležité ono rčení "jistič jistí, chránič chrání". Chránič funguje správně pokud je navržen a zapojen podle určitých pravidel, která ještě dnes činí problém i některým elektrikářům.Rozvaděč obsahující více chráničů, kombichráničů, svodičů přepětí, jističů, stykačů, imp. relé apod. se může velice lehce stát při zapojování noční můrou i pro ně ........ :-[
Zapojení je opravdu z hlediska funkčnosti principielně správné, ale Vaše "zapřemýšlení nad konkrétními hodnotami jističe a chrániče" a následnou realizaci přenechejte někomu kdo ví co všechno podobná věc obnáší (osoba znalá s vyšší kvalifikací) a může tyto činnosti provádět.

Ten váš světelný vývod bude někam napojen (existují i pojmy jako selektivita),  vedení nějak uloženo, nějakého průřezu, světelné spotřebiče pravděpodobně něčím vypínány, apod. ...........

Jinak viz. závěr od p. Augustina.