Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Marcel Bambusik 12.02.2009, 08:27



Název: Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
Přispěvatel: Marcel Bambusik 12.02.2009, 08:27
Mam privodny kabel 4x4mm² a stale mi vyhadzuje istic . Totizto je tam iba 17 A (komunisticky stary-cierny ) chcem to navisit. Viete mi poradit kolko amperovy istic tam mozem dat maximalne? ...Viem ze sa to urcuje od prierezu privodu a od zatazenia ale neviem si to vypocitat postacil by mi len neaky vhodny vzorec



#116#


Název: Re: Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2009, 13:15
Pro seriozní odpověď chybí některé informace. Např. o jaký jistič jde. Pokud by to byl hlavní jistič před elektroměrem, bez změny smlouvy s dodavatelem energie v žádném případě neměnit, nezasahovat do zapojení
Jaká je tam skutečná zátěž? Starý jistič může být po těch létech vadný

atd  atd ...


Název: Re: Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.02.2009, 14:00
Dimenzování vodičů a kabelů je věc velmi ošemetná a záleží přitom na spoustě věcí. Namátkou záleží třeba na délce kabelu, způsobu uložení atd.

Orientačně lze zhruba použít tyto hodnoty (do délky kabelu cca 50m) :

vodiče Cu 1,5 - jištění 10A
vodiče Cu 2,5 - jištění 16A
vodiče Cu 4 - jištění 25A
vodiče Cu 6 - jištění 32A

Doufám tedy, že je řeč o měděném kabelu CYKY. U hlikových kabelů je nutné celou tabulku posunout o řadu níže.

Je také dobrým zvykem dimenzovat přívod minimálně o jeden stupeň výše. 

Starý kabel CYKY 4Bx 4 také nevyhovuje současným požadavkům pro minimální průřez vodiče PEN (min. 10 mm2 u Cu nebo 16 mm2 u Al).

Určitě by bylo vhodné zvážit možnost výměny přívodního kabelu ;)
 
Dost možná ale nebude zapotřebí měnit jistič, možná pomůže jen rozdělení zátěže do jednotlivých fází - třeba je jen přetížená jedna fáze. Zkušený elektrikář s klešťovým ampérmetrem by měl na místě zjistit více.


Název: Re: Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
Přispěvatel: ALCR 12.02.2009, 23:30
     Výpočet dle druhu uložení bez uvažování délky kabelu si můžete vypočítat zde http://elektrika.cz/jisteni-kabelu.

     Při navýšení hodnoty jištění musí být provedena revize.

     Kabel 4x4 dle současných předpisů nevyhovuje, ale pohlížel bych na to jako na stávající zařízení provedené dle dříve platných předpisů, předpokládám vzhledem ke starému jističi, že se jedná o hliník AYKY 4x4 tudíž bych byl u navyšování velice opatrný.

Doporučuji nechat elektroinstala ci prověřit revizním technikem, změřit zatížení jednotlivých fází a podle toho provést opatření např.
- výměna jističe
- výměna jističe a přívodního kabelu
- lepší rozdělení zátěže mezi všechny fáze

Pokud je vaše el. instalace ještě v hliníku počítejte v blízké době s kompletní rekonstrukcí.