Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Hynek Čermák 08.02.2009, 17:39



Název: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Hynek Čermák 08.02.2009, 17:39
Byl sem přivolán k vyhořelému rozvaděči abych se pokusil zjistit příčinu požáru.
Situace: rozvaděč na zadní straně trafostanice. Viz foto Deon vlevo nahoře-hlavní jistič-shora přívod od trafa (viz obr. č.3). Deon vlevo dole-jistič pro kompenzační rozvaděč, deon střed dole-rezerva, Deon v pravo dole-jištění technologie-jeden ze 3 paralelních kabelů.
Dle mého názoru vznikl požár patrně mezi přípojnicemi a kostrou-plechem rozvaděče u jističe vpravo dole.
Ale jaká může být příčina? Nemá někdo nějakou radu?

112,


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Pavel Mužík_ 08.02.2009, 18:53
Pošlete mi e-mail, napíšu vám tip.

Nechci to ale dávat na nástěnku, aby to nebylo zneužito.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.02.2009, 19:04
Bylo by zajímavé vědět, zda požáru předcházelo vypnutí zkratu či přetížení. Pak by si tipnul při neexistenci izolačních přepážek u svorek na vyfouknutý zionizovaný vzduch. Dá se dohledat nějaká porucha na vedení či zařízení za jističem ?


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 08.02.2009, 20:45
Bylo by zajímavé vědět, zda požáru předcházelo vypnutí zkratu či přetížení.
Přesně. Podle mého máme málo informací. Jediný kdo podle toho může určit příčinu je někdo, kdo se s tím občas setkává.

Zajímalo by mne, jestli může dojít k ohřátí přípojnic (velký přechodový odpor na svorkách x velký proud) a tepelnému roztažení přípojnic, deformaci a zkratu. Možná je to totální nesmysl a prostě tam spadlo něco vodivého :).


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.02.2009, 21:15
U toho středního jističe dle polohy páčky to opravdu vypadá na vypnutí proudovou spouští a následný prvotní zkrat ionizací na přívodní pasovině mezi L2 a L3. Pak už to jen přerostlo v totál.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 08.02.2009, 21:25
Už jsem viděl podobně vyhořelý rozvaděč. Přeíčina byla kuriozní - myš. Myš vlezla do rozvaděče, svým tělem zkratovala přívod, upekla se, rozžhavila a zionizovaný vzduch pak dodělal dílo zkázy. Na dně rozvaděče jsme našli totálně zuhelnatělou kostřičku myši, která se při následném neopatrném dotyku rozsypala. Tady bych řek, že se mohla i vypařit.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: IM 08.02.2009, 22:11
Slovo deon je nesmysl, prosil bych dále nepoužívat.   ;D                                                                           


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.02.2009, 22:32
Slovo deon (aka Deion) pochopí úplně každý. Prosil bych dále neprudit. 8)


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: IM 08.02.2009, 22:52
To Svejkovský:
Nevyjadřoval jsem se k pochopitelnost i pojmu. Domnívám se, že když chce někdo řešit problém na úrovni soudního znalce, což příčina vyhoření rozvaděče je, měl by se odpovídajícím způsobem vyjadřovat.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.02.2009, 08:36
Jaký je výkon trafa a velikost HJ? Ty sběrny jsou uhořené dost daleko, oblouk musel chvíli hořet. Dá se vyloučit blesk?


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Hynek Čermák 09.02.2009, 09:08
Blesk bych asi vyloučil. Počasí tomu nenasvědčovalo . Střední jistič (dobrá tedy deion) viz foto je rezerva a byl vypnutý. Hlavní jistič přívodu od trafa 1000A, nastaven na cca 850A. Také se přikláním k myši viz odpověď výše. Zrovna včera sem se stím setkal-mezi přípojnicemi usmažená myš. Škoda že sem si smázl foto.
K poruše došlo dle vyjádření údržby při normálním provozu areálu. Výpadek nastal na primární straně transformátoru . Hlavní jistič na sekundárníá straně nevybavil. (zle)


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2009, 09:15
Milan Illek: Doufám, že jsem vás neurazil. Slovo Deon se používá velmi často, čtu ho i v revizích. Prostě se ten deion nějak zkomolil. Mě osobně to nevadí. Horší je použití ochrany "nulováním" a podobný nesmysly.

Rozmahel Vladimír: taky mě napadlo, že tady selhal výpočet dimenzování jištění na zkratový proud. Pokud máte trafo "za zadkem" snadno vám tam poteče balík. Pak to dopadne, jak to dopadlo. Absence izolačních přepážek je taky jedna z příčin.

Pokud byl jistič vypnutý, vypadá to na zkrat před deionem. Pak to měl vypnout hlavní jistič (typ?) a nevypnul. Blbě nadimenzovaná zkratovka.

Bohužel, střelil bych do vlastního hejna a pídil bych se po projektu.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 09.02.2009, 10:37
Tu myš si dovedu představit, ale těžko se to bude dokazovat - mohla se vypařit. Je zajímavé, že přehořely všechny přípojnice. Hlavně že to přežil trafák.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Tomas Hornak 09.02.2009, 11:02
U toho středního jističe dle polohy páčky to opravdu vypadá na vypnutí proudovou spouští a následný prvotní zkrat ionizací na přívodní pasovině mezi L2 a L3. Pak už to jen přerostlo v totál.
Vypada, ale v prvnim prispevku je poznamka, ze prostredni jistic je rezerva (a dle fotek nema opravdu zapojene vyvody).


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.02.2009, 11:36
Troufl bych si tvrdit, že to nebyla žádná myš ani potkan. Jedině, že by táhla v zubech nějakou licnu.  :D
Viděl jsem v zemědělských podnicích v rozvaděčích nebo poj.skříních desítky usmažených kun, lasiček, o myších nemluvě. Vždy byly pouze mumifikované a vysušené, někdy zbyla pouze čistá celistvá kostřička. Oko zoologa by jistě zajásalo, ne však toho, kdo to musí čistit.  :'(
Celé to místo vypadá na okamžitý zkrat způsobený něčím, je ale možné, že delší dobu hořelo některé oko na jističi a prozuhelnatění m na sousední fázi nebo kostru rozvaděče to mohlo vypuknout.
Jsem přesvědčen, že kdyby tam byly na přívodu nožovky 100kA tak se to nestalo.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Martin Kafka 09.02.2009, 11:58
Něco obdobného z praxe:Deon cca 400A.Po orosení vznikly svody mezi přípojovacími šrouby (deon připojen přes Al šíny) a přepážky mezi nimi zuhelnatěly a rozpadly se.Naštěstí závada zjištěna  včas takže akorát výměna deonu.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Hynek Čermák 09.02.2009, 14:16
to Kafáč
Asi bych se přiklonil k vaší verzi.
V areálu je stále elektroůdržba. která tuším že každý týden zapisuje stavy elektroměru zrovna v tomto rozvaděči. Obsluha by si snad všimla ohořelého oka nebo tepelného namáhání spojů.
Zajímavé že nevybavil hlavní jistič rozvaděče.
Při testu testovacím tlačítkem na hlavním jističi - zapojení areálu na provizoní rozvaděč - za hlavním jističem viz obrázek vlevo nahoře však hlavní jistič vybavil.
 (zle)


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2009, 15:28
Jsem přesvědčen, že kdyby tam byly na přívodu nožovky 100kA tak se to nestalo.
Ano, to mi tam citelně chybí. Proto jsem se zeptal na projekt a výpočet zkratového proudu.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Hynek Čermák 09.02.2009, 17:33
Jak to tak bývá dokumentace samozřejmě není. :-[
Jen tuším že je použit transformátor 1000kVA.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2009, 18:01
Trafo 1MVA - nástřel:
Ip = 50kA, Ik" = 22kA na svorkách trafa.


Název: Re: Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
Přispěvatel: Hynek Čermák 09.02.2009, 18:04
Upřesnění dle Sichru č.8. sice nevím přesný typ ale:
Ip=52,2kA; Ik=23,3kA. :)
S jističem BL1000 od OEZ by to vše mělo vyhovovat. V reálu je sice použit jistič Terasaki k němu však nemám bližší údaje abych ho zadal do Sichru.