Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: pepan5 04.02.2009, 23:44



Název: Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
Přispěvatel: pepan5 04.02.2009, 23:44
Mám varnou desku s příkonem 7 kW připojenou na dvě fáze a třetí fáze není zatím zapojena.
Přívod z jističe 3f x 16A kabelem CYKY 5C x2,5 ukončenou ve sporákovce.
Chci si pořídit el. troubu 3kW, která by se připojila do sporákovky na zbývající volnou fázi.

Nebude při tomto zapojení přívodní vodič N do sporákovky přetížený?
Jaké je dovolené zatížení kabelu CYKY 5C x 2,5 ? 
Lze použít původní jistič 3f nebo by měl být 3 x 1f ?

112,


Název: Re: Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.02.2009, 00:02
Nebude při tomto zapojení přívodní vodič N do sporákovky přetížený?
Právě naopak, uleví se mu. Vďaka (lehni, robote!) vektorovému součtu proudů bude proud vodičem N, při zapnutých všech plotýnkách a troubě, blízký nule.


Název: Re: Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
Přispěvatel: Václav 3 05.02.2009, 08:21
Ještě doplním kolegu Fuka. Kabel 5Cx 2,5 plně vyhoví jištění 3x16A a tato hodnota jističe je pro sporák s troubou také dostačující. Použití jističe 3F je správné.