Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: kajmanovec 02.02.2009, 19:22



Název: Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
Přispěvatel: kajmanovec 02.02.2009, 19:22
mohu umístit přípojkovou skříň (spodní okraj) u kabelové přípojky i výše než 0,6m?
Má být umístěna na vnější stěně objektu, ale tato leží na návětrné straně a dnes je tam odhadem 80 cm navátého sněhu!!

116,


Název: Re: Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň
Přispěvatel: ALCR 02.02.2009, 20:58
Pokud vím výškové umístění přípojkové skříně nad zemí, žádná norma neřeší (nebo se pletu?).
Zde je nutno podrobit se připojovacím podmínkám distributora.

např. ČEZ

Umístění HDS – připojení ze vzdušného vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo podpěrném bodě ve výšce 2,5 - 3 m (spodní okraj skříně) nad definitivně upraveným terénem. Tam, kde se uvažuje o přechodu z venkovního vedení na kabelové (v rámci případné rekonstrukce),  je možno použít jako hlavní domovní pojistkovou skříň i skříň určenou pro připojení z kabelového vedení.

Umístění HDS – připojení z kabelového vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
S ohledem na místní klimatické podmínky může být rozhodnuto pracovníkem PDS i o jiné výšce umístění.

     Pokud vím ČEZ po dohodě připouští v odůvodněných případech (závěje, povodně) u kabelové přípojkové skříně umístění až 1,5m nad zemí.



Název: Re: Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 02.02.2009, 21:16
ČSN 33 3320(1996) čl. 2.2.5 - Přípojková skříň u kabelového vedení, má mít spodní okraj skříně ve výši 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.


Název: Re: Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 02.02.2009, 21:23
Ještě doplnění - toto je doporučená min. výška. Takže když to dáte, podle mě, do rozumné výšky pro obsluhu a údržbu tak se nic nestane.


Název: Re: Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň
Přispěvatel: ALCR 02.02.2009, 21:41
Ještě doplnění - toto je doporučená min. výška. Takže když to dáte, podle mě, do rozumné výšky pro obsluhu a údržbu tak se nic nestane.

     Já bych to neriskoval a u jiné výšky než 0,6m nad zemí bych si to nechal písemně schválit příslušným distributorem.
     Např. u ČEZu pokud tak neučiníte porušíte připojovací podmínky a mohli odmítnout přípojku připojit.


Název: Re: Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 03.02.2009, 07:39
Dle ČSN 33 3320 čl. 2.2.5 odst.3 - Spodní okraj skříně má být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem před skříní. S ohledem na místní podmínky(sněhovou pokrývku,záplavy a pod.) lze ji umístit i výše.Nedeporuč ujese ji umisťovat  výše než 1,5 m  !!
P.S. pro jistotu bych si to nechal schválit distributorem ,  sichr je sichr.