HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: šimka 29.01.2009, 18:28



Název: Může být porušený střední vodič příčinou požáru pračky?
Přispěvatel: šimka 29.01.2009, 18:28
Byla objednána topenářská firma, která měla provést instalaci vafek do bytu. Přišli dva pánové, kteří si tak trochu prohlédli byt a začali vrtat do zdi otvor pro odvod z vafek.
Při tomto došlo k výpadku elektřiny v celém domě - prý vypadnul proudový chránič.
Na místo se dostavil nějaký elektrikář, který sdělil, že pracovnící té firmy převrtali jednu fázi a patřičně poškodili i nulák. Během cca 20 minut došlo v úplně jiném bytě k požáru jeden rok staré pračky. Nic jiného nebylo nikde poškozeno, ostatní byty byly v pořádku, ostatní elektroinstala ce, elektrické předměty, jako TV, mikrovlnná trouba, lednice, apod. byly v pořádku i v bytě, kde došlo k požáru pračky.
Může někdo poradit copak bylo příčinou požáru, jestli mají pracovnící nějaké povinnosti zjistit si kde vede elektroinstala ce, asi bude těžké prokázání viny, protože oni mohou oponovat s tím, že došlo k jakékoliv závadě na pračce a že to nemá souvislost s výše uvedeným poškozením.


Název: Re: dotaz k nuláku
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.01.2009, 19:20
...jestli mají pracovnící nějaké povinnosti zjistit si kde vede elektroinstala ce...

V zásadě ano, ovšem není to vždy snadné. Jak byste se tvářil, kdyby vám řekli, že přijdou teprve až jim předložíte podrobnou dokumentaci? Poškozený kabel však jistě opraví.

Může někdo poradit copak bylo příčinou požáru...

Požár pračky s onou událostí nemusí vůbec souviset. Ale také může.
Podle Vašeho popisu došlo k tvrdému zkratu mezi fází a některým z ostatních vodičů v kabelu. Např. při zkratu mezi fází L1 a vodičem PEN (případně N) dojde k tomu, že vodič PEN (příp. N) se dostane na velmi nenulové napětí, a napětí fází L2, L3 proti PEN (příp. N) stoupne, v extrémním případě až blízko ke 400V. Záleží na technickém stavu a způsobu provedení elektroinstala ce. Kdy u vás byla naposledy (zodpovědně) provedena revize?
Tento stav trvá velmi krátce, dokud nevybaví jistič. Pračka by to měla bez problémů přežít, např. běžné přepěťové ochrany (proti impulsnímu přepětí od atmosférických výbojů) takovouto špičku nechají prakticky bez povšimnutí.
Je možné, že pračka měla nějaké slabé místo, které se v běžném provozu neprojevilo, a odskákala to... Ale zkrat na elektroinstala ci není zase tak vzácná událost, může se to kdykoli opakovat.
Na to, abyste mohl uvažovat o požadování jakékoli náhrady za poškozenou pračku, byste musel prokázat mj. to, že elektroinstala ce byla v perfektním stavu. Máte takové doklady?


Název: Re: Může být porušený střední vodič příčinou požáru pračky?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.01.2009, 20:20
Přerušení nulového vodiče v třífázové síti má smrtící účinek na v ten okamžik zapojené spotřebiče. Pánové šli fasádou, mohli porušit HDV. Podle konfigurace zapojení spotřebičů může dostat zás.230V cca 400V. To je zcela postačující na zapálení elektroniky pračky, která je stavěna na 230V. Stejný problém jsem zažil v jednom RD, kde po upadení N na elektroměru zahořela pračka. To, že byl upálen N bylo zjištěno až po ohni.
Nedávno tady jistý výrobce chráničů poptával názory z praxe. Myslím si, že by se měl vynalézt doplněk proudového chrániče, který by včas zaznamenal přerušení N a vypnul. Samozřejmě ne zbytečně, po ztrátě napětí.


Název: Re: Může být porušený střední vodič příčinou požáru pračky?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.01.2009, 21:08
Přerušení nulového vodiče v třífázové síti má smrtící účinek ...
Pokud inkriminovaným místem skutečně vede přívod EE k bytu, kde je ona nešťastná pračka (což bych se divil, ale možné to je),  tak to by mohl být důvod zničení té pračky. V takovém případě by přepětí mohlo trvat dostatečně dlouho.