Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Badasek 29.01.2009, 14:52



Název: Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
Přispěvatel: Badasek 29.01.2009, 14:52
Vedle domu mám samostatně stojící garáž, nad kterou buduji "byt" pro mého zaměstnance na přespávání přes týden. Doma topím elektrickým kotlem - dvoj sazba.... V bytě chci instalovat 3 ks přmotopů (kuchyň s jídelnou, pokoj, koupelna). Chtěl bych se odprostit od termostatů integorvaných na přímotopech a instalovat 1 ks digitální termostat s možností nastavení ( 2 různé teploty a týdením režim). Termostat by mě ovládal stykač ESB 24-40 od ABB. stykač by spínal 3 spínací kontakty - z nich 3 jističe  B/1 16A na který by se napojily kabely CYKY 3x2,5mm jednotlivé zásuvky pro přímotopy. Chtěl bych aby toto topení spínalo jen pokud bude nízký tarif. Do rozvaděče bytu chci instalovat podružný dvousazbový elektroměr. Poradíte jakzapojit relátko (blok HDO) se stykačem. V bytě je instalován i bojler!!! - chci ho taky přes blok. Přívod je z pojistkové rozpojovací skříně za el. rozvaděčem.


Název: Re: Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.01.2009, 15:35
Pane Badasku,
za 500Kč  vám to nakreslím na pytlík od svačiny ;).
Ale teď vážně, nechte to na projektantovi, nebo alespoň na elektikáři, který se tím dost živí.
Navíc mu budete muset zpřesnit:
1) Na elektrokotel máte sazbu delší, než jen nízký tarif, myslíte nočním proudem stejné blokovací časy jako pro elektrokotel?
2) Jakou máte přípojku a hlavní jističm utáhne tyto nemalé - (a vůbec jak výkonné) spotřebiče navíc?
3) Co takhle o chrániči do koupelny? I na bojler? kde ten bude umístěný?
4) A kudy všudy pospojení?
5) Nějaká zássuvka a nějaké světlo tam asi bude, že....´
6) nebude lepší nechat termostaty i na radiátorech - ony se dělají takové chytré přímotopy, pak stačí navíc natáhnout jen pilotní vodič a nepotřebujete stykač a jiné blbinky kolem.
7) 8)......

Zkrátka, slušný projektant vám ušetří nemalý peníz a nervy.





Název: Re: Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
Přispěvatel: Badasek 29.01.2009, 17:13
měření 80A - za domem mám menší výrobní haličku  :) ale pořad je tam rezerva... Počítalo se že místo garáže bude sklad.....
Do garáže vede 4Bx10mm + 3Ax1,5mm + CYY 16ZŽ
Pospojovaní, prouďák (0,04) - vše bude....
Do domu mi vede jen jeden blok HDO která blokuje stávající kotel a také ohřívač vody. proto se chci vypíchnout v rozpojovačce.
Stykač ze 4 spínacími kontakty mi zůstal z realizace haly. Nechali mi ho tam elektrikáři. Týdení termostat do místnosti  mám také... Před 8 lety jsem byl zaměstnán nějaký ten pátek u jedné nejmenované el.firmy.... Začal sem byt realizovat jako odreogování od lidí a všech jednání s nimi...


Název: Re: Jak zapojit přímotopy přes stykač a blok HDO?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 29.01.2009, 19:28
Toto sám nevyřešíte. Nechte to na elektroinstala ční firmě.