Název: Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe? Přispěvatel: Zeněk 26.01.2009, 11:02 Vyměňuji v paneláku starý sporák za nový vestavěný
(samostatné - varná deska 3f/6,3 kW, trouba 1f/2,8 kW - oboje mají vyvedeny gumovou šňůru pro připojení). Přívod v kuchyni pro sporák byl již v minulosti předělán - jistič 16A/3f, kabel cyky 4Bx2.5 ukončený ve sporákovém vypinači. Připojuje se 1f trouba na některou fázi ve sporákovém vypinači, který je jištěný 3f jističem nebo by měla být jištěna samostatně jističem 1f/16A ? Název: Re: Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe? Přispěvatel: Petr Doležal 26.01.2009, 11:31 Udělejte přívod navíc, důvody:
1. Nad 2 kW má být dle ČSN 33 2130 samostatný vývod 2. Získáte i diverzifikaci spotřebičů pro úpravu jídla. Vedení sporáku v poruše, mohu alespoň péci a naopak 3. 16A dá jednofázově 3680 W, z toho by si trouba vzala 2800W při plném výkonu. Na sporák by z této fáze zůstalo jen 800W a to je určitě málo. A když už budete sekat či lištovat, vyměńte pro budoucno i ten kabel 4B za J-5x (postaru 5C). Nový kabel ke troubě J-3x (postaru 3C) Název: Re: Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe? Přispěvatel: Zeněk 26.01.2009, 13:26 Děkuji za odpoveď.
jelikož v blízké budoucnosti plánuji celkovou rekonstrukci kuchyně včetně nových rozvodů elektriky a kuchyň je daleko od rozvaděče a sekání do panelu není momentálně možné, muselo by se to zalištova nebylo by možné vytáhnout zásuvku pro troubu ze zásuvky z koupelny , která je na druhé straně za zdí za kuch. linkou (šlo by o to jen provrtat zeď přímo ze zásuvky z koupelny do kuchyně a udělat pro troubu zásuvku a vývod od trouby ukončit vidličkou). Zásuvka v koupelně je jištěna proudovým chráničem 16A/0,03A, přívodní kabel je ale jen cyky 3cx1,5. Zásuvka je sice pro pračku, ale šlo by zatím o dočasné řešení a zapínala by se jen trouba nebo pračka. Název: Re: Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe? Přispěvatel: IM 26.01.2009, 17:57 Řešení viz odpověď 2 (se spojováním do koupelny) určitě ne. Pokud chcete minimalizovat úpravy nechte starý kabel pro troubu a pro varnou desku instalujte nový, včetně úpravy jištění v rozvaděči.
Název: Re: Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe? Přispěvatel: Václav 3 27.01.2009, 04:15 to Zeněk:
Je ta varná deska určitě zapojena na tři fáze? Většinou bývají na dvě fáze a třetí se použije právě na tu troubu - je to vlastně obdoba zapojení klasických (solo stojících) sporáků. Pokud má deska pouze čtyři vývody, dejte hlavně pozor na zapojení, aby nedošlo k připojení fáze na vývod N - modrý vodič, jinak si desku poškodíte! Název: Re: Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe? Přispěvatel: Vítězslav Košťál 27.01.2009, 09:06 Ano, velice podnětné čtení, "Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?" podíl viny elektrikáře dle ohlasů ca 50%.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8006.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8006.0.html) |