Přispěvatel: Hugo K. 26.01.2009, 09:30
Četl jsem zmínku o použití proudového chrániče a až za ním rozdělit okruhy s jističi.
Doufám, že autor nežertoval.
Zajímalo by mne ,  kolik okruhů mohu mít za chráničem, případně jak volit typ chrániče v závislosti na dalším rozdělení instalace.

Příklad:
na začátku byla pouze 3f zásuvka s JIK  15A, hospodářské budovy se připojovaly prodlužovákem.
V minulosti jsem prodlužovák nahradil kabelem a osadil dvě rozvodnice, na každé 3f JIK  11A, (3f zásuvka) a 3x 1f okruh.

Rozdělit PEN mohu až před rozvodnicemi.
Je možno dát 1 chránič před obě rozvodnice (nejsou vedle sebe),  nebo chrániče na každou. Zatím to fungovalo i bez chráničů, ale jak stárnu, začínám si více vážit zdraví.


Název: Re: Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.01.2009, 09:41
Doufám,že autor nežertoval.
Ne, nežertoval.

kolik okruhů mohu mít za chráničem
Kolik chcete, při respektováním jmenovitého proudu chrániče.

jak volit typ chrániče v závislosti na dalším rozdělení instalace
IdeltaN = 30mA, In => hodnota jističe před chráničem

Rozdělit PEN mohu až před rozvodnicemi
Rozdělit PEN musíte před chráničem.

nebo chrániče na každou
To je pravděpodobně nejlepší řešení.

Jakým průřezem jste připojil rozvodnice? Předpokládám, že min. 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al.


Název: Re: Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
Přispěvatel: Hugo K. 26.01.2009, 13:55
K průřezu:bez prohlídky řeknu,že budu rád za 4Cu/6Al.Tehdy jsem našel "nějaký kabel".Délka do 10m.Zatěžování je většinou 1x zářivka + 1x ruční nářadí,nebo čerpadlo v II.třídě.Vyjím ečně byla užívána pila s motorem 2,2KW,nebo trafosvářečka. Vím,že to není  ONO,ale proti prodlužováku to byl pokrok.


Název: Re: Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.01.2009, 15:00
K průřezu:bez prohlídky řeknu,že budu rád za 4Cu/6Al.

Průřez 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al je minimální pro připojení čtyřvodičem. Je to z důvodu mechanické odolnosti vodiče PEN. Bez ohledu na to, jak velký výkon tím napájíte. Tento požadavek normy musíte dodržet.


Název: Re: Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
Přispěvatel: Hugo K. 28.01.2009, 14:28
Dík za vysvětlení,asi začnu kopat novou rýhu.