Název: Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno? Přispěvatel: Igor Gerda 24.01.2009, 11:19 Nebude světelný a zásuvkový rozvod negativně působit na souběžně taženou strukturovanou kabeláž pro počítače?
Název: Re: Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno? Přispěvatel: Radek Červený 24.01.2009, 11:57 Norma definuje minimální vzdálenost při souběhu. Pokud ji nerespektujete, těžko říct, co se bude dít, záleží to případ od případu a také na celkové délce a proudovém zatížení silových kabelů.
U nějakého banálního souběhu asi nic nepoznáte, u větších délek však už problém může být. Podstatné bude i to, zda máte kabel UTP nebo STP. Název: Re: Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2009, 20:28 Při souběhu v desítkách metrů bych to neřešil, tam hrozí jiný problém - správné definování LPZ a nasazení přepěťových ochran na rozhraní zóny jak do napájecích, tak do datových kabelů, chránicích proti přepětí, svedení přepětí proti stejnému "zemnímu potenciálu".
|