Přispěvatel: solomoo 17.01.2009, 16:21
Je správná úvaha, že modrým vodičem N sice teče po připojení střídavý proud i=u/Z,
je ale bez napětí,
tudíž bezpečný pro dotyk?

Obrázek jsem nakreslil sám, doufám, že v něm není nějaká hloupost.


Název: Re: Je za spotřebičem na vodiči N napětí?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.01.2009, 17:12
TO: solomoo

Je bezpečný na dotyk jen do doby, dokud je spolehlivě spojený s ochranným vodičem PE.
V momentě přerušení spojení vodiče N s PE a/nebo PEN (před místem rozdělení) se z modrého vodiče stává vodič živý.  :)

Zapamatujte si, střední (nulový) vodič N je pracovní vodič a takto s ním musíte i zacházet. (!)


Název: Re: Je za spotřebičem na vodiči N napětí?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 17.01.2009, 18:36
solomoo: Není bez napětí, je ale přibližně napěťově shodný s vodičem PE, který reprezentuje potenciál vodivého přizemněného okolí. Mezi PE a N tedy za bezporuchového provozu není z hlediska dotyku nebezpečné napětí. Přesto ale není při průchodu proudu obvodem napětí mezi N a PE napětí nulové, o pár mV až jednotek V se může lišit vlivem, byť poměrně malé impedance nulového vodiče, na kterém pak vzniká úbytek napětí. Bude-li např. spotřebič vzdálen od místa rozdělení PEN na PE a N, naměříme na jeho svorkách mezi N a PE právě tento rozdíl.


Název: Re: Je za spotřebičem na vodiči N napětí?
Přispěvatel: Čestmír Kubáček 14.08.2015, 11:56
Pánové, proud mu tam možná nějaký teče, ten teče uzavřeným obvodem, ale samostatný vodič, ať L, N nebo PE, nebo nedejbože PEN, bude mít napětí vždy 0 pokud neurčíme, proti čemu měříme. Napětí, je vždy mezi 2 body měření, ne na holé 1 žíle.


Název: Re: Je za spotřebičem na vodiči N napětí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.08.2015, 12:12
V případě nebezpečného dotyku měříme vždy proti zemi. Je to dáno už z principu.


Název: Re: Je za spotřebičem na vodiči N napětí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.08.2015, 10:38
Jeden drobný postřeh:
Co je u spotřebiče vodič N?
Je úplně běžné, že když zapojíte do "správně pólované" české zásuvky spotřebič třídy I, který byl vyroben v zahraničí, tak na "modrém" vodiči budete mít fázi.