Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Ambruš 10.01.2009, 09:20



Název: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: Martin Ambruš 10.01.2009, 09:20
Ak použijem v 3fázovom vedení hlavný istič 3x20A-typu C a potom každú fázu poistím ističom 1X16A-typu B je to správne?

(fázy sú určené na izbové zásuvky 230V. Použité spotrebiče budú mať výkon max 2000W na každú zásuvku. 4 zásuvky)


Název: Re: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2009, 09:47
TO: Ambruš

Ano je to správě, :)  ale nejsem si už jistý, zda je správné, že to zajímá právě vás. ??
Od toho jsou odborníci a ne laici.  (norm)


Název: Re: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: František Šohajda 10.01.2009, 10:01
A proč používáte jistič 3x20A C pro běžné zásuvky? :(


Název: Re: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 10.01.2009, 10:47
A proč používáte jistič 3x20A C pro běžné zásuvky? :(

Pan Ambruš píše "hlavný istič 3x20A-typu C a potom každú fázu poistím ističom 1X16A-typu B",  takže to má správně: jištění 16A na zásuvky. Další věcí je ovšem průřez vodičů, ale k tomu otázka nesměřovala. A o projektu nemluvě  :)


Název: Re: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: František Šohajda 10.01.2009, 11:34
To:Aleš Dobrovolný
Já tomu rozumím co píše pan Ambruš, "jak použiji jistič 20A/C......."...jistič C se používá v domácnosti výjimečně!! ten je zpravidla pro motory....poku d nemá motory tak je zbytečné jen používat pro běžné zásuvky 230V!!..."C" by asi projektant nepoužil....im pedance a pod.....
Správné zapojení je!...jen jsem se ptal proč zrovna ten "C"....


Název: Re: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 10.01.2009, 13:01
Aha, omlouvám se, já jsem tomu porozuměl trošku jinak  8)

pokud vím tak rozvodné závody někdy C charakteristik u hlavního jističe povolí, v tomto případě to vidím jako "ekonomické" řešení (3f 25A jistič = 5x500 Kč navíc). Sice to je méně selektivní, ale na druhé straně to asi bude vyhovující. Sichr by napověděl. A kdyby ne, tak si pán doplatí 2500,- uzavře novou smlouvu s rozvodnými závody a elektrikář tam dá 3x25A B. Myslím, že rozvodné zavody proti nebudou.

Alespoň v Česku, co se týká měsíčních poplatků za instalovaný hlavní jistič není, tuším, mezi 16, 20A a 25 A žádný rozdíl.  Když tak mě opravte.


Název: Re: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.01.2009, 21:08
Obávám se ,  že zrovna ekonomický důvod nebude tím správným argumentem pro distributora elektřiny k povolení charakteristik y C u hlavního jističe.
To povolí většinou jen u provozů se stroji s velkým rozběhovým proudem  a to ještě velmi neradi.


Název: Re: Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 11.01.2009, 11:14
Obávám se ,  že zrovna ekonomický důvod nebude tím správným argumentem pro distributora elektřiny k povolení charakteristik y C u hlavního jističe.
To povolí většinou jen u provozů se stroji s velkým rozběhovým proudem  a to ještě velmi neradi.

No, ale zkusit to pán může?  >:D