Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petrík Mário 03.01.2009, 14:36



Název: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Petrík Mário 03.01.2009, 14:36
Chcem vymenit  v rodinnom domku AL-rozvod,
za CU,
samozrejme s novým rozvadzačom aj krabicami pod omietkou.
Nakolko je dom trvale obývaný, chcel by som tie CU-lankové káble popretahovat za AL vodicami. Konce Cu-lankových vodicov by som pocínoval.
Myslim si že tie lankové CU, by išli lahšie popretahovat za tými Al-kami.


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.01.2009, 14:40
1) Záleží na typu Cu kabelu. Lankových vodičů je spousta.
2) Konce zásadně NECÍNOVAT! Konce opatřit buď lisovacími dutinkami nebo nechat volně. Záleží na typu svorky (zkuste prohledat diskusi, už se to probíralo).
3) Obecně lze říct, že slaněné vodiče do instalace příliš nepatří.


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Michal Kolesa 03.01.2009, 15:18
3) Obecně lze říct, že slaněné vodiče do instalace příliš nepatří.
A kam teda patří ?


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 03.01.2009, 15:28
A kam teda patří ?
do rozvaděčů


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Praktik 03.01.2009, 16:29
Tyto vodiče se používají tam kde dochází k pohybu či chvění např.vozidla.P oužije-li se řádně namačkané zakončení tak se nikdy neulomí pokud ho nenaříznete při montáži-neletovat!Není to standatrní ale nebál bych se toho,použít správné barvy.


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Václav 3 05.01.2009, 08:44
to Michal Kolesa:

Použití vodičů CYA (slaněných) je hlavně v místech, kde dochází ke chvění nebo na pohyblivá spojení, tj. v rozvaděčích a v autoelektrice.


to petrík Mário:

Použití vodičů CYA (slaněných) v domovní elektroinstala ci je sice možné, je to však výrazně pracnější, je nutné použití dutinek (místo cínování, které je nevhodné - vlastnosti pocínovaného vodiče pod šroubkem jsou prakticky stejné jako při použití hliníku) a některé instalační prvky bude problém použít .  Předpokládám, že instalace je, podle toho co píšete, provedena v trubkách a ty mohou být také problém, záleží na tom, jak jsou staré. Trubky z první republiky jsou uvnitř izolovány dehtovým papírem a jsou hořlavé tudíž velice nevhodné a nebezpečné, v padesátých létech se dělaly trubky izolované bakelit papírem, ty už jsou lepší, ovšem je zde stále otázka poškození vodičů o kovové části těchto trubek při protahování. Pokud jsou použity plastové trubky typu husí krk neměl by být problém. Pokud je rozměr trubek dostatečný (musíte též počítat s tím, že potřebujete použít o jeden vodič více - rozdělení PEN na N a PE - které je u nových instalací nezbytné) a nejsou ve zdi nikde zdeformovány, neměl by být problém protáhnout jimi běžné vodiče CY a vyhnout se problémům se slaněnými vodiči.


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Michal Kolesa 05.01.2009, 08:52
Použití vodičů CYA (slaněných) je hlavně v místech, kde dochází ke chvění nebo na pohyblivá spojení, tj. v rozvaděčích a v autoelektrice.
Že by se rozvaděč chvěl se mi nechce věřit
Od čeho se může chvět rozvaděč ?


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Václav 3 05.01.2009, 08:53
to Kolesa:

Co takhle ovládací prvky na dveřích - přívody se pohybují - to jste ještě neviděl?


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Michal Kolesa 05.01.2009, 16:14
To jsem si neuvědomil
Když jsem byl v učňáku ve firmě Rakovnické tvářecí stroje (http://www.tosrakovnik.cz/) tak jsem taky drátoval rozvaděče


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.01.2009, 18:58
Dále pak jsou ve výtazích, jeřábech a také strojích s otřesy jako soustruh, fréza atd....
 Jen tak pro zajímavost jeřáb po zatížení se prohne o víc jak3 cm a když se uvolní zátěž tak pěkně kmitá nahoru a dolů a při pojezdu mostu kmitají rozvaděče jak o život.  ;)


Název: Re: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Přispěvatel: Jiří Šmíd 05.01.2009, 22:51
Nic nebrání použití CYA vodičů v elelktroinstal aci pokud jsou vhodně nadimenzovány a uloženy. Realizace takovýchto rozvodů vyjde poněkud nákladněji a v běžné domovní instalaci nemá opdstatnění. Proto se běžně nepoužívá.