Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: Jan Jaroš 31.12.2008, 13:43



Název: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Jan Jaroš 31.12.2008, 13:43
... na technickou dokumentaci při rekonstrukci bytu.
Je nutná, když staré vedení se bude měnit za nové?
Zásuvkové i světelné okruhy budou zachovány jako jsou stávající.?


Název: Re: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Štefan Beláň 31.12.2008, 14:35
TO: Jaroš

Pokud máte technickou dokumentaci na tu stávající instalaci, kterou budete měnit, tak bude stačit tato, akorát jí opravíte podle skutečnosti (nový rozváděč,  nové kabely, obvody...atd.).  :D

Pokud nemáte původní dokumentaci, je nutné minimálně zakreslit skutečný stav. Stačí orientační schéma, něco jako dokumentace ke stavebnímu povolení,  tj. schéma zapojení rozváděče a zakresit do půdorysu koncové body instalace a označit obvody dle schéma rozváděče.  :)

PS: Nezapomeňte, že je nutné novou instalaci zrevidovat, tj. provést výchozí revizi.


Název: Re: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 31.12.2008, 15:19
Domnívám se, že jako původní by rozhodně neměla být, jen snad v některých částech. Dojde zřejmě k rozšíření o další obvody a zvýšení komfortu užívání samostatné okruhy pro kuchyňské spotřebiče, atd.
V bytech byly v lepším případě max 3 okruhy a to v současné době je velice málo.
Když už se v bytě připravuje rekonstrukce chce to mít aspoň nějaký nákres co kde bude, spolu s náčrtem rozmístění spotřebičů a jejich vývodů. Samozřejmě projekt by měl řešit všechny tyto hlediska a pak se vyhnete problémům, že se na něco zapomene a pak se vesele bastlí, jen aby to fungovalo. (zle)


Název: Re: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Martin Kafka 31.12.2008, 18:30
Něco na způsob tohoto:


Název: Re: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Michal Kolesa 31.12.2008, 21:59
My jsme se o výkresech z elektrotechnik y učili, že zásuvky se kreslí přerušovanou čárou
A _mám_pocit_ že, jsou chyby ve vypínačích, místo střídavého je jednopólový, ale nejspíš jenom blbě koukám


Název: Re: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 01.01.2009, 04:14
Ano tomuto výkresu by se dalo ledacos vytknout, ale je to věc pohledu na jeden projekt z pohledu uživatele a projektanta. Některé věci bych řešil jinak jako montér. Je to otázka ceny a celkového konfortu pro uživatele.  ;)


Název: Re: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.01.2009, 10:32
Pravidla pro kreslení elt. výkresů jsou opravdu nezávazná.
Pokud jsou zásuvkové obvody zakresleny společně se světelnými, je dobré je odlišit například přerušovanou čarou. Pokud jsou ve složitějších instalacích kresleny zvlášť nebo je naopak instalace jednoduchá, nedělá se to.
Značky přístrojů je vhodné držet, aby byl výkres srozumitelný pro každého. U vypínačů uvádím v označení příslušnost ke konkrétnímu svítidlu a okruhu, u zásuvek okruh (tak jako je to na ukázce). Měl by být z výkresu zřejmý i typ přístroje, u kabelů průřez a počet žil.
A ještě: Je dobré kabely a značky kreslit silnější čarou než půdorys. Líp se do toho kouká.
Kolesa: Kde vidíte chybu ve vypínači?


Název: Re: Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
Přispěvatel: Martin Kafka 01.01.2009, 12:22
Kresleno programem ProfiCAD (volná verze pro domácnost),některé značky v knihovně doplněny a upraveny.Ještě pro zajímavost výkres rozvaděče: