Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: deny 29.12.2008, 06:30



Název: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: deny 29.12.2008, 06:30
Jistič je 15A/500V,
elektroměr je 10(40)A/230V a mezi dvěma zásobníky na pojistkové vložky je napsáno 25A/500V.

Jakou pojistkovou vložku radíte používat?
Potřeboval bych vědet jestli je vhodnější pomalá nebo normální pojistková vložka
(nebo je to jedno)
pro nás je to domácí použití počítač atd.


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 29.12.2008, 09:54
:::Vaše otázka je divná! Nevím, co jste se chtěl zeptat, zkuste otázku přepracovat do normálního českého jazyka::::


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 29.12.2008, 11:55
Predpokladam ze zasobnikom myslite poistkove puzdro kde zrejme 24A/500V je hodnota najvacsej poistky ktoru mozte do nej dat. Na istenie mozte pouzit alebo max 10A poistku na svetelne obvody alebo pre pocitac max. 16A poistku ako na istenie standardnych zasuvkovych obvodov - tu namiesto 16A by ste teoreticky mohli dat aj mensiu hodnotu v zavislosti ake kolko a akych spotrebicov pripajate na dany zasuvkovy obvod..
Myslim zavitove poistky ktore su zrejme pouzite v rozvadzaci sa nevyrabaju v prevedeni na istenie polovodicov ( tato poistka by aj tak zrejme reagovala na prudovy impulz pri zapnuti zdroja PC a t.j. by bola nepouzitelna ).
Pouzite klasicke B-ckove ( resp. gG ) na istenie kablov. V pripade skratu v PC aj tak zareaguje pravdepodobne poistka v jeho napajacon zdroji a v pripade skratu pred napajanim do PC vam staci 16A poistka na istenie kablov.
Teoreticky by pred vnutornou poistkou mohol zareagovat nejako supercitlivo nastaveny prudovy chranic, ale ja by som to neriesil a v pripade potreby by som rozobral PC a vymenil vnutornu poistku.


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: deny 29.12.2008, 18:18
:::Vaše otázka je divná! Nevím, co jste se chtěl zeptat, zkuste otázku přepracovat do normálního českého jazyka::::
;D Prostě jsem koupil pojistkovou vložku a mate mě na ní nápis POMALÉ, tak chci vědět, jestli když ji použiju, tak nám nevyhoří dům když bude moc spotřebiču zapnuto najednou, kvůli tomu že pojistka reaguje pomalu. Jasnější?:)


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Milan Karvánek 29.12.2008, 20:32
;D Prostě jsem koupil pojistkovou vložku a mate mě na ní nápis POMALÉ, tak chci vědět, jestli když ji použiju, tak nám nevyhoří dům když bude moc spotřebiču zapnuto najednou, kvůli tomu že pojistka reaguje pomalu. Jasnější?:)
Nééééé! není to jasnější! A co hodláte těmi pojistkami vlastně jistit? Jaká je topologie toho rozvodu na který se ptáte?


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.12.2008, 21:06
Nechte to na elektrikáři. Jednoznačně o elektrice víte totéž jako já o tancích Pobřeží Slonoviny.
Když už tam tu pojistku chcete mermomocí nacpat, Dbejte na to, aby byla stejná jako ta před tím. Jestli na ní byl šnek, nebo byla zelená nebo nápis pomalá, koupil jste dobře. Jestli ne, je to špatně, kupte jinou. Tu starou vemte do krámu a oni vám prodají náhradu.


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: deny 29.12.2008, 22:49
Nééééé! není to jasnější! A co hodláte těmi pojistkami vlastně jistit? Jaká je topologie toho rozvodu na který se ptáte?

Hm to sem netušil že to je tak velký problém, máme starý dvoupatrový rodinný dům s dvěma elektroměry v přízemí a v prvním patře, u každého elektroměru vypínač a dvě pojistky. Co jsem vyrůtal tak jsem pochytil, že to je jednofázový a že tootec chtěl předělat na třifázový, ale neměl na to nikdy peníze. Dotěď tam byly pojistky 16A/500V ale nevim jestli na nich byl šnek nebo ne(jestli byly pomalé) Teď jsem koupil pomalé pojistky se šnekem, protože jiné s hodnotou 16A neměli tak jsem se tady chtěl jen ujistit jestli to je  v pořádku.


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Milan Karvánek 29.12.2008, 23:11
A ty elktroměry jsou "hlavní" a patří rozvodným závodům, nebo to jsou podružné, v majetku majitele domu?
nicméně ať tak nebo tak, dal bych tam naopak pojistky rychlé!


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Jiří Šmíd 30.12.2008, 02:16
Hm to sem netušil že to je tak velký problém, máme starý dvoupatrový rodinný dům s dvěma elektroměry v přízemí a v prvním patře, u každého elektroměru vypínač a dvě pojistky. Co jsem vyrůtal tak jsem pochytil, že to je jednofázový a že tootec chtěl předělat na třifázový, ale neměl na to nikdy peníze. Dotěď tam byly pojistky 16A/500V ale nevim jestli na nich byl šnek nebo ne(jestli byly pomalé) Teď jsem koupil pomalé pojistky se šnekem, protože jiné s hodnotou 16A neměli tak jsem se tady chtěl jen ujistit jestli to je  v pořádku.

Ano je to problém! Jištění - velikost pojistky (10A/16A) a typ (rychlá/pomalá) se volí podle průřezu a typu vodičů (kabelu),  podle způsobu uložení (vodiče v trubkách/ kabel ve zdivu) a podle přístrojů (vypínač 10A, staré typy zásuvek často 10A, nové typy zásuvek 16A). Bez těchto informací se zde jednoznačné odpovědi asi nedočkáte. Z toho plyne, že nejvhodnější způsob bude přizvat si na místo odborníka, aby to posoudil. Budete-li chtít mít jistotu, že rozhodl správně, pak z něj výše uvedené informace musíte vymámit a zde i s jím navrženým jištěním předložit k posouzení. Přeji vám úspěch rozhodnete-li se pro tento postup. Elektrikáři bývají vůči takto zvídavým laikům často nedůtklivý. 


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.12.2008, 08:34
Třeba pomůže.
Pojistka kontra vedení se dá též zkontrolovat SICHRem, jsou tam v databázi rychlé i pomalé pojistky.


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: H 30.12.2008, 11:22
Jestli se vám mohu s dovolením vložit do debaty - co je to prosím POMALÁ a RYCHLÁ pojistka ??!?!
Jsem jeden z těch mladších, ale za celou svou praxi jsem se v žádném katalogu nikdy nesetkal s takovýmto označením. Znám pojistky s charakteristik ou aM, gG, gL, atd. ...
V souvislosti s tímto mě napadá, že se buďto jedná o nějaké prehistorické označení ze starých katalogů (E27/E33)? anebo se pak jedná o jakýsi elektrikářský "žargon"? Nebo co jsou to tedy vlastně ty pomalé a ryché pojistky?


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 30.12.2008, 11:52
Podla nasledovneho textu http://www.els.webzdarma.cz/nadprud.html by rychla poistka mala byt gG - istenie pretazenie+skrat a pomala (slimak ) iba proti skratu charakteristik y a....

Aj ked ma mozno niekto poopravi, osobne sa nezaoberam elektroinstala ciou budov.


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.12.2008, 12:51
aM je oproti gG v oblasti malých nadroudů rychlejší (chrání motor při přetížení) a naopak v oblasti velkých nadproudů má delší časy (necitlivá na velké rozběhové rozběhové proudy).


Název: Re: Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
Přispěvatel: Jiří Šmíd 30.12.2008, 17:58
V souvislosti s tímto mě napadá, že se buďto jedná o nějaké prehistorické označení ze starých katalogů (E27/E33)? anebo se pak jedná o jakýsi elektrikářský "žargon"? Nebo co jsou to tedy vlastně ty pomalé a ryché pojistky?
Ano, v dobách kdy pojistky "kralovaly" nad jističi se takto rozdělovaly, snad i oficiálně,  závitové pojistky. Pomalé pojistky měly na sobě vytisknutý grafický symbol šneka. Dnes se to asi dá považovat za žargon.