Název: Jak poznám spálený motor na cirkulárce? Přispěvatel: Tomáštomáš 27.12.2008, 07:21 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
Motor jde zapnout jen do hvězdy a při přepnutí do trojuhelníku vypadne hlavní jistič 25A motor má výkon 4kW a zapojen je pravděpodobně správně protože dříve fungoval. Název: Re: Dobrý den ***************** ***************** můžete mi prosím poradit jak poznám spálený Přispěvatel: Štefan Beláň 27.12.2008, 08:36 TO: Tomáštomáš
Ano, pokud se motor používá pouze v zapojení do Y (hvězdy) a je jištěný na jmenovitý proud, může dojít k jeho přetížení a spálení. :'( U strojů jako je okružní pila, tj. s obsluhou při provozu, by se to stát nemělo. :-\ Obsluha, pokud je odborná, by měla poznat přetížení motoru na zvuku motoru. ::) Motor určený pro připojení do D (trojúhelkníku) je možné zapojit pouze na Y, ale zatížení motoru může být pouze na 1/3, tj. 4kW motor můžete zatížit výkonem cca 1 kW, což u okružní pily není možné a v praxi se tento způsob provozu nepoužívá - proč taky, že? Název: Re: Jak poznám spálený motor na cirkulárce? Přispěvatel: zdenek2752 27.12.2008, 10:47 1. Při vypnutém vypinači a odpojené cirkulárce od sítě změřit izolační odpor (megmetem) mezi jednotlivými fázemi navzájem, a mezi fázemi a kostrou. (Pokud je přepínač Y D, nemá motor propojky).
2. Mezizávitový zkrat v cívce se pozná běžným způsobem jen těžko. To vzhledem k malému ohmickému odporu. Proto: Při zapojení do hvězdy, které vám jistič nevyhazuje, změřit proud. Nejlépe klešťovým ampérmetrem. Proud by měl být ve všech fázích stejný. Jinak: Spálený motor se obvykle pozná podle charakteristic kého zápachu. Název: Re: Jak poznám spálený motor na cirkulárce? Přispěvatel: asd 27.12.2008, 12:02 Vadný vypínač,
Název: Re: Jak poznám spálený motor na cirkulárce? Přispěvatel: Tomáštomáš 27.12.2008, 13:22 Tak je to opaveno byl to přepínač prý to šlo (do tvrdého skratu) říkal elektrikář.
|