Název: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Tomáš Kostelka 28.01.2006, 14:50 Jaký máte názor na zásuvky(zpravidla dvoj až pětinásobné)230/16,dovážené z Polska,označené CE,s jištěním obou pracovních vodičů L a N pojistkami 10A?Tyto zásuvky jsou buď součástí prodlužovacích přívodů,nebo se prodávají volně.Myslím ,že hrozí nebezpečí NDN při Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Petr Moravec 28.01.2006, 15:28 :-). co je to NDN ? Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Tomáš Kostelka 28.01.2006, 16:12 Ano,NDN je nebezpečné dotykové napětí.A kde? Samozřejmě v připojeném elektrickém zařízení,tak jak jsem psal při přepálení pojistky ve vodiči N,fáze stále napájí spotřebič,ale ten pochopitelně není funkční ,protože chybí "nula".Prosím o uvedení článku a normy ,která tento způsob jištění povoluje.(v případě použití dvoupólového jističe je to bez problémů,nehrozí přítomnost napětí bez N). Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Štefan Beláň 28.01.2006, 16:45 TO: Kostelka Jste zřejmě mladý elektrotechnik a tak vám poradím jak nato. K vzniku NDN v žádném případě nehrozí. Zamyslete se logicky. Při poruše, tj. dotyku fázového vodiče na vodivou neživou část dojde vždy k přepálení pojistky ve fázovém vodiči. Proud nemůže téci od N k PE. Uvedené pojistky chrání vedení proti poruše (zkratu) na vodičích N a L. Při zkratu by měly vybavit obě, ale nemusí to být pravda. Dvě pojistky mají ještě jednu výhodu, vedení je chráněné dvakrát a když někdo jednu pojistku náhodou opraví (?!), je vedení stále jištěné proti přetížení. Pokud opravená pojistka není zrovna ve fázovém vodiči, je stále zachována i ochrana proti NDN. P.S. Pojistky na kabelu mají hlavní funkci ochrany kabelu. Ochrana před NDN je zajištěna již jištěním zásuvky do které se kabel připojuje, ale připouštím že mohou částečně také plnit ochranu před NDN. Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Petr Moravec 28.01.2006, 18:00 To: Kostelka Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Jiří Fuksa 29.01.2006, 02:23 To: pan Kostelka Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: štěpán škriečka 21.02.2006, 14:45 Vážení, kdyby pan Jonáš četl dál v ČSN 33 2000-4-473, tak by zjistil, že ve článku 473.3.3 zjistil podmínky pro vypínání a zapínání středního vodiče- střední vodič se nesmí vypnout dříve než vodiče fázové a zapnout současně nebo dříve než fázové. Je tedy jasné, že při odpojení byť tedy pojistkou je toto porušeno. Při revizích jsem se s tímto setkal a nechal toto odstranit. Nikdo mi nebyl schopen vyvrátit tvrení, že je tam skryté nebezpečí pro osoby, neboť zařízení vypadá jako bez napětí. Přesto že tam je životu nebezpečné napětí proti zemi. Tím stavem by byl uveden v omyl. Spoléhat se na to, že to odpojí od sítě je slabý argument a člověk je chybující. Uvedu příklad: je spotřebič který má signalizaci napájení a druhou chod. Pokud k takovému přistroji přijdu tak mne asi nikdo nepřesvědčí, že tam je napětí když nesvítí kontrolka síť a po zapnutí přístroj nefunguje tím spíš , že ten stroj znám jako své boty. To platí pro pevné rozvody i prodloužení. Pokuď bych prodloužení chtěl jistit, tak jedině fázi nebo spřaženým jističem pokud mám potřebu vypínat střední vodič. Škriečka Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.02.2006, 19:45 To Škriečka: ČSN 33 2000-4-473 platí pro pevné instalace, ne pro prodlužovací šňůry. U prodlužovací šňůry také není zaručena pozice L vodiče. Není náhodou, že se u prodlužovacích šňůr nebo u spotřebičů používají termíny "pracovní vodiče" a "ochranný vodič" a ne L, N, PE. Pro funkci ochrany proti nadproudu je úplně jedno, jestli bude odpojen L vodič nebo N. Žádné ohrožení osob v normálním stavu nehrozí, ochranný vodič zůstává stále připojen. Pokud dojde k nějakým pracem na el. zařízení, ty by měla provádět pověřená osoba a ta by měla vědět, že na nelze spoléhat na to, že když např. připojený spotřebič nefunguje, že je zařízení bez proudu. A nejlepší nakonec : Pokud má výrobek příslušnou certifikační značku (CE), je schválen pro používání v ČR, revizní technik ani nikdo jiný není oprávněn toto označení zpochybňovat, ani vyžadovat dodatečné úpravy. Pokud se dostanete do sporu s výrobcem nebo distributorem, těžko si své stanovisko obhájíte, ale přeji hodně štěstí. Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.02.2006, 07:59 Diskuse na tohle téma asi tak trochu ukazuje na to že se u nás všeobecně porušují ustanovení vyhl.50! Název: Re: Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)? Přispěvatel: František Bernard 23.02.2006, 08:35 Myslím, že se nedožijeme doby, kdy se u nás budou montovat "eurozásuvky" jaké známe ze SRN. Pokud jste před mnoha lety četli o tomto diskuzi v tehdejším elektrotechnic kém časopisu, odhadovali čas výměny zásuvek v Evropě na dobu cca 30 - 50 roků, pokud dojde k dohodě. Zásuvky Schuko ze SRN naši dávní předchůdci chtěli používat, ale hamižnost německých elektrotechnik ů vše zhatila. Proto jsme přijali francouzský systém. Ostatně o tom byl na tomto serveru článek. |