Název: Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem? Přispěvatel: Petr Kavalec 25.01.2006, 10:52 Před třífázový motor umístím servisní vypínač . Motor má ještě termokontakt , přes který posílám 230V a blokuji stykač v ovladčce . Nařizuje některá ČSN vypínat i tuto ovládací fázi nějakým dalším servisním vypínačem ? Známka 3 Název: Re: Servisní vypínač u motoru ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.01.2006, 13:24 Nejsem si vědom, že by přímo toto řešila nějaká norma. Pokud použijete servisní vypínač, můžete např. použít vícepólový spínač a ovládací fázi spínat společné s fázovými vodiči. Použití samostatného spínače bych moc nedoporučoval, asi by to nepřispělo k přehlednosti, ale v zásadě to není vyloučené. Název: Re: Servisní vypínač u motoru ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.01.2006, 13:28 Použití deblokačních spínačů má své nesporné výhody, hlavně v provozech s větším počtem pohonů. V různých provozech (např. výrobní linky) je také někdy vhodné, když je možné určitý motor zapnout bez ohledu na ostatní pohony. Slouží to hlavně pro servis a údržbu, ale dá se takto i nastavit jiný typ provozu, než je dáno původním zapojením. Název: Re: Servisní vypínač u motoru ? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.01.2006, 13:33 Ten termokontakt je opravdu schopen spínat přímo 230V? Název: Re: Servisní vypínač u motoru ? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.01.2006, 17:14 Pokud vám jde o normu, použil bych ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 462 "Odpojování a spínání" a také stále platnou ČSN 33 2180 čl. 3.5 " Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů". Název: Re: Servisní vypínač u motoru ? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.01.2006, 21:21 Dík pane Beláni, to jsem měl na mysli (mám ty články dokonce podtrhaný), fakt jste nejlepší živá enciklopedie norem kterého jsem poznal. |