Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Peedros 16.12.2008, 22:37



Název: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: Peedros 16.12.2008, 22:37
Jak se volí velikost pojistky v rozvaděči?

Vím-li, že hlavní jistič má velikost 25A.


Název: Re: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.12.2008, 22:58
Pojistky kde? V jakém rozvaděči?Před jističem, nebo za něm?

Jak na to máme odpovídat? Musíte vždy uvádět problém v co nejširších souvislostech, jinak to nemusí dopadnout vždy správně. (zle)


Název: Re: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: peedros 16.12.2008, 23:07
Omlouvám se,domovní rozvaděč pro rodinný domek,před hlavním jističem a elektroměrem


Název: Re: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 16.12.2008, 23:44
Volí se vždy o stupeň vyšší u nožových 32A, pojistek válcových 35 A, projekt to neřeší??  o:-)


Název: Re: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: peedros 16.12.2008, 23:49
Díky za rychlou odpověď! O tohle mi šlo,v dřívější normě bylo myslím minimálně o 2 stupně,ale údajně se to změnilo a nebyl jsem si jistý. Potřebuju to do školy,dělám elektroinstala ci domu a technickou zprávu v rámci semestrálky v CADu. Ještě jednou díky


Název: Re: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: Kamil Novák 16.12.2008, 23:57
Volí se vždy o stupeň vyšší u nožových 32A, pojistek válcových 35 A, projekt to neřeší??  o:-)

Jen pro upřesnění - volí se minimálně o stupeň vyšší...


TO pedros :
Takže si můžete navrhnout i silnější.  ;)


Název: Re: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: František Šohajda 17.12.2008, 11:10
Pokud je to v rozvaděči /jakýmkoliv/  tak jak píše kolega Novák minimálně o jeden stupeň vyšší v řadě........Po kud je to např. rodinný domek tak když je hlavní jistič 25A/B/3F tak v HDS je to min o jeden stupeň v řadě  a rozvodné závody přímo ! doporučují o dva  stupně vyšší v řadě...tj. 50A


Název: Re: Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.01.2009, 22:58
Pro zajištění selektivity o dva stupně vyšší. Máte-li jistič pře elektroměrem 25A tak pojistka v přípojkové skříni by měla být 40A. (Třeba PN000/40AgG) Pokud je to pojistková skříň ještě se šroubujícíma pojistkama, tak 50A. (Musí to být ale pojistková skříň nejméně 63A. na starých rodinných domcích s vrchní přípojkou jsou dost často ještě přípojkové skříně (fejfarky) 3x25A, tam si bez výměny přípojkové skříně nevrznete.