Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => OSVĚTLOVÁNÍ, svítidla, světelné zdroje, technika a principy => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 14.12.2008, 14:26



Název: Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.12.2008, 14:26
Jedná se o prodejnu v obchodním centru bez denního osvětlení. Tj uprostřed budovy bez oken. Ke kolaudaci dala hygiena závazný posudek, kde jeden z bodů praví:

V prostorách prodejny nesmí překročit pracovní doba zaměstanců max. 4h za směnu, vzhledem k tomu, že prostory nemají zajištyěno vyhovující denní osvětlení (zajištění plnění požadavku ČSN 73 0580, Denní osvětlení budov).

Teď řeším co s tím. Předpokládám, že to není taková jediná prodejna v republice, a tudíž se to musí dát nějakým způsobem řešit. A nemyslím, že by řešením bylo uděalt zaměstnancům dvě směny za den a podobně.

Bohužel ČSN 73 0580 nemám k dispozici, takže nevím, jestli jde třeba toto řešit zvýšenou intenzitou umělého osvětlení nebo vhodnou barvou denního osvětlení nebo jak.....


Název: Re: Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
Přispěvatel: František Šohajda 14.12.2008, 15:33
TO by vše měl řešit projektant. A také se na projektanta obrátit když jsou od kolaudačních orgánů námitky ! Ten zodpovídá za soulad s platnými předpisy...Mož ná v návaznosti na projektanta stavební části.


Název: Re: Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.12.2008, 15:37
Jedná se o problém z 10.10.2000. Dostal jsem to teď od zákazníka k řešení. Nevím kdo to projektoval a nemám se dal o co opírat.....


Název: Re: Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
Přispěvatel: Josef Drda 15.12.2008, 08:37
Snad to pomůže


Název: Re: Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
Přispěvatel: Josef Drda 15.12.2008, 08:39
 :)


Název: Re: Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
Přispěvatel: Jagiello 15.12.2008, 10:58
Denní osvětlení (d.o.) budov je záležitosti projektanta stavební částí. Základní požadavky obsahuje kmenová ČSN 73 0580-1/1999. Kontroluje se pouze v prostorách pro trvalý pobyt (déle než 4 hod. denně). Při bočním d.o. (okny) se posuzuje minimální hodnota činitele denní osvětlenosti a rovnoměrnost. Pozor také na oslnění. Při horním nebo smíšeném d.o. (světlíky, střešní okna a také světlovody) se posuzuje navíc průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti. K výpočtu lze použít program WDLS od Ing. Staňka (Astra Zlín). Doplňující požadavky pro d.o. : ČSN 73 580-2 d.o. obytných budov, ČSN 73 0580-3 d.o. škol, ČSN 73 0580-4 d.o. průmyslových budov. Pokud nejsou splněny požadavky uvedených norem, lze za určitých podmínek navrhnout tzv. sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020/2007. Jde o navýšení hodnoty intenzity osvětlení oproti ČSN EN 12464-1. Myslím, že v EU nejsou normy pro d.o. budov. U nás je d.o. obsaženo v normalizaci nejméně od roku 1986. Proč je d.o. důležité? Změnou kmitočtu (barvy) denního světla v průběhu dne se řídí biorytmy v těle. Některé firmy nabízení osvětlovací soustavy s proměnlivým kmitočtem.
Spousta budov, které se postavily po roce 1989 nemá vyhovující d.o. Pokud máte problémy s hygienou, zkuste přemístit pokladny do prostoru blíže k oknům (do vzdálenosti 5 m od oken - záleží na jejich rozměrech). Nebo sdělte hygienie, že pracovníci jsou v prostorách méně než 4 hodiny denně. Jinak lze řešit instalací světlíků nebo světlovodů nad prostorem určeným k trvalému pobytu (nad pokladnami) - to vyžaduje větší zásah do stávající stavby.


Název: Re: Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.12.2008, 13:39
Jagiello: Tohoto jsemse taky dopátral, ale neřeší problém. Jedině to, že omezím papírově pracovní dobu zaměstnanců, ale nebude to legitimní..... Znamenalo by to smlouvy na kratší úvazek a podobně. Přesun pokladen k oknům není možný, protože okna žádná nejsou. Taktéž svcětlovody ze střechy a podobně nejsou řešení, protože prodejna je v nájmu a objekt jí nepatří.

Josef Drda: Díky....

Po dnešním telefonickém pátrání, jsem se dopracoval toho, že situaci řeší nařízení vlády 361/2007, podle kterého se má upřednostňovat denní osvětlení, ale pokud to ze stavebních či jiných důvodů nelze, lze využít jen umělého osvětlení i při trvalém pobytu osob, ale musí  být o stupeň zvýšena hladina osvětlenosti od umělého osvětlení.

Každopádně díky za snahu všem...