HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jakoubek 08.12.2008, 12:31



Název: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: Jakoubek 08.12.2008, 12:31
Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky v městské zástavbě? Jištění je umístěno v rozvaděči trafostanice, kabel je smyčkován v jednotlivých pojistkových skříních bez dalšího jištění.

a) 1-AYKY 3x120+70 - délka kabelu 170 m;
b) 1-AYKY 3x240+120 - délka kabelu 250 m.

Prosím o udání maximálních hodnot pojistky v trafostanici a impedance vypínací smyčky na konci vedení.


Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.12.2008, 12:51
Pokud se vám toho někdo ujme, tak mu ještě zadejte údaje o napájecím transformátoru a uložení kabelu. Než kabel skončí v zemi ( a to v chráničce přes vozovku nebo v chodníku bez chráničky) může vést třeba 6 m v nevětraném kabelovém kanálu a to třeba v souběhu s jinými kabely. Čas předpokládám 5 sec.


Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: Miroslav Revús 08.12.2008, 12:53
Na takéto vedenie potrebujete projekt. Na to je projektant, ktorý spôsob istenia navrhne a pravdepodobne aj odkontroluje impedancie v nejakom PC programe, napr Sichr. S dôverou sa na nejakého obráťte, rád si zarobí ...


Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: Jakoubek 08.12.2008, 13:36
To: Doležal
Trafo stávající ELIN 400 kVA, 35/042 kV, uložení kabelů v chodníku bez chráničky, tj. bez přejezdů, kabel klasicky zapískován, bez seskupení. Distribuční síť - čas tedy do 5 s.

To: Revús
Otázka je určena odborníkům tohoto portálu kteří jsou ochotni kvalifikovaně poradit. Nepožaduji zpracování projektové dokumentace, chci si ověřit praxi.


Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.12.2008, 18:40
Pro distribuční sítě platí podnikové normy energetiky (PNE).
Podle PNE je možné používat vypínací čas až 30s  :o a tím se výrazně mění jmenovité hodnoty jištění v distribučních sítích proti jištění instalací v budovách.  ::)


Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: Jakoubek 09.12.2008, 09:51
Uvádím skutečné hodnoty zjištěné při revizi:

1. AYKY 3x120+70 - délka 170 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN2 350 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,31 ohmů.

2. AYKY 3x240+120 - délka 250 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN3 400 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,17 ohmů.

Prosím revizní techniky a projektanty tohoto portálu o posouzení uvedených hodnot. Jsou v povolených mezích?


Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: akademik.richard 09.12.2008, 10:35
Provozovatel používá kabely asi jako topné kabely. Mají tam vyhřívaný chodník. Toť praxe. Nevydrží jedna pojistka, provozák dá větší. A takhle to jde až k té 400A pojistce na 240-ce. Na té stodvacítce to vychází na 125A a na dvěstěčtyřicít ce na 224A. Já vím, je to málo, ale je to v písku.


Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.12.2008, 21:57
TO : Jakoubek

Nejsem projektant, ale můj elektrikářský cit mi říká že je to špatně.

Trochu jsem si to spočítal v SICHRU, a vyšli mi tyto údaje :

Osadil jsem jištění na priméru 10 A. Trafo 35/0,42kV/400kVA, má In = 550A. Jištění na secundéru, jistič 400A. Vyšlo mi na tu AYKY 3x240+120, pojistky PHN2/200A
Na tu AYKY 3x120+70, pojistky 125A
Nepíšete co je na konci těch kabelů ?


TO : akademik. Richard

Těch 224A, na té AYKY 3x240+120, je trochu moc. Nevychází hodnota „tm = 130 oC“,  max.  teplota vedení při vypínání přetížení.