Název: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: Jakoubek 08.12.2008, 12:31 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky v městské zástavbě? Jištění je umístěno v rozvaděči trafostanice, kabel je smyčkován v jednotlivých pojistkových skříních bez dalšího jištění.
a) 1-AYKY 3x120+70 - délka kabelu 170 m; b) 1-AYKY 3x240+120 - délka kabelu 250 m. Prosím o udání maximálních hodnot pojistky v trafostanici a impedance vypínací smyčky na konci vedení. Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: Petr Doležal 08.12.2008, 12:51 Pokud se vám toho někdo ujme, tak mu ještě zadejte údaje o napájecím transformátoru a uložení kabelu. Než kabel skončí v zemi ( a to v chráničce přes vozovku nebo v chodníku bez chráničky) může vést třeba 6 m v nevětraném kabelovém kanálu a to třeba v souběhu s jinými kabely. Čas předpokládám 5 sec.
Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: Miroslav Revús 08.12.2008, 12:53 Na takéto vedenie potrebujete projekt. Na to je projektant, ktorý spôsob istenia navrhne a pravdepodobne aj odkontroluje impedancie v nejakom PC programe, napr Sichr. S dôverou sa na nejakého obráťte, rád si zarobí ...
Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: Jakoubek 08.12.2008, 13:36 To: Doležal
Trafo stávající ELIN 400 kVA, 35/042 kV, uložení kabelů v chodníku bez chráničky, tj. bez přejezdů, kabel klasicky zapískován, bez seskupení. Distribuční síť - čas tedy do 5 s. To: Revús Otázka je určena odborníkům tohoto portálu kteří jsou ochotni kvalifikovaně poradit. Nepožaduji zpracování projektové dokumentace, chci si ověřit praxi. Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.12.2008, 18:40 Pro distribuční sítě platí podnikové normy energetiky (PNE).
Podle PNE je možné používat vypínací čas až 30s :o a tím se výrazně mění jmenovité hodnoty jištění v distribučních sítích proti jištění instalací v budovách. ::) Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: Jakoubek 09.12.2008, 09:51 Uvádím skutečné hodnoty zjištěné při revizi:
1. AYKY 3x120+70 - délka 170 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN2 350 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,31 ohmů. 2. AYKY 3x240+120 - délka 250 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN3 400 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,17 ohmů. Prosím revizní techniky a projektanty tohoto portálu o posouzení uvedených hodnot. Jsou v povolených mezích? Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: akademik.richard 09.12.2008, 10:35 Provozovatel používá kabely asi jako topné kabely. Mají tam vyhřívaný chodník. Toť praxe. Nevydrží jedna pojistka, provozák dá větší. A takhle to jde až k té 400A pojistce na 240-ce. Na té stodvacítce to vychází na 125A a na dvěstěčtyřicít ce na 224A. Já vím, je to málo, ale je to v písku.
Název: Re: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky? Přispěvatel: Miroš Jan 29.12.2008, 21:57 TO : Jakoubek
Nejsem projektant, ale můj elektrikářský cit mi říká že je to špatně. Trochu jsem si to spočítal v SICHRU, a vyšli mi tyto údaje : Osadil jsem jištění na priméru 10 A. Trafo 35/0,42kV/400kVA, má In = 550A. Jištění na secundéru, jistič 400A. Vyšlo mi na tu AYKY 3x240+120, pojistky PHN2/200A Na tu AYKY 3x120+70, pojistky 125A Nepíšete co je na konci těch kabelů ? TO : akademik. Richard Těch 224A, na té AYKY 3x240+120, je trochu moc. Nevychází hodnota „tm = 130 oC“, max. teplota vedení při vypínání přetížení. |