Název: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe? Přispěvatel: Václav Polák 29.11.2008, 10:40 Současné vedení ze skříně SP5 kabel CYKY 4Cx16 mm2 k hl.jističi 3c25A odtud kabel CYKY 4Bx10 mm2 přes elektroměr do rozvaděče.
Zvažuji montáž tepelného čerpadla. Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe, případně do jaké výšky? Název: Re: Změna velikosti hlavního jističe Přispěvatel: Pavel Horský 29.11.2008, 10:50 Jak daleko jde ten kabel od elektroměru do byt. rozvaděče a v čem je uložený?
Název: Re: Změna velikosti hlavního jističe Přispěvatel: Václav Polák 29.11.2008, 11:56 Kabel od elektroměru jde 12 m v zemi uložen v pískové loži a přikryt folií,a dále pak cca 6 m ve zdi domu.Celkem asi 18m
Název: Re: Změna velikosti hlavního jističe Přispěvatel: Pavel Horský 29.11.2008, 14:25 Dle tabulek je uvedený kabel uložený v zemi možno jisti jističem o hodnotě 3x63A-B, ale doporučoval bych max. 3x50A-B.
Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe? Přispěvatel: Miroš Jan 05.12.2008, 03:24 TO : Polák
Neuvedl jste příkon tepelnéno čerpadla, to se potom těžko odpovídá ? :( Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 06.12.2008, 08:54 :-[ Podle tabulek uvedený kabel uložený v zemi možno jistit jističem o hodnotě 3x63A-B, ale zkuste si to přepočítat v programu SICHR , jinak souhlas s panem Horským.
Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.01.2009, 23:09 Na ten rodinný domek bude stačit jistič 32 nebo 40A. Při použití rozdílových relátek by se to možná nechalo ukočirovat i s tím 25A jističem. Přímotopný kotel v tepelném čerpadle nemá zase tak hrozný příkon je jen na dotápění co čerpadlo nestačí. A motor čerpadla také nic moc. Pro správné posouzení je však zcela určitě potřebné znát technické údaje toho přímotopu.
Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe? Přispěvatel: Georgis Fasulis 03.03.2009, 11:54 Václav Polák: Kolegové uvádějí správně maximální možnou zátěž vašeho přívodu, ale zapomněli vám sdělit, že kromě toho se na zvýšení hodnoty hlavního jističe musíte v prvé řadě dovolit vašeho dodavatele el. energie - zeptat se, zda má dostatečný rezervovaný výkon v dané síti nn.
|