Název: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
Přispěvatel: Václav Polák 29.11.2008, 10:40
Současné vedení ze skříně SP5 kabel CYKY 4Cx16 mm2 k hl.jističi 3c25A odtud kabel CYKY 4Bx10 mm2 přes elektroměr do rozvaděče.

Zvažuji montáž tepelného čerpadla.
Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe,
případně do jaké výšky?


Název: Re: Změna velikosti hlavního jističe
Přispěvatel: Pavel Horský 29.11.2008, 10:50
Jak daleko jde ten kabel od elektroměru do byt. rozvaděče a v čem je uložený?



Název: Re: Změna velikosti hlavního jističe
Přispěvatel: Václav Polák 29.11.2008, 11:56
Kabel od elektroměru jde 12 m v zemi uložen v pískové loži a přikryt folií,a dále pak cca 6 m ve zdi domu.Celkem asi 18m


Název: Re: Změna velikosti hlavního jističe
Přispěvatel: Pavel Horský 29.11.2008, 14:25
Dle tabulek je uvedený kabel uložený v zemi možno jisti jističem o hodnotě 3x63A-B, ale doporučoval bych max. 3x50A-B.


Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.12.2008, 03:24
TO : Polák

Neuvedl jste příkon tepelnéno čerpadla, to se potom těžko odpovídá ? :(


Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 06.12.2008, 08:54
 :-[  Podle tabulek uvedený kabel uložený v zemi možno jistit jističem o hodnotě 3x63A-B, ale zkuste si to přepočítat v programu SICHR ,  jinak souhlas s panem Horským.


Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.01.2009, 23:09
Na ten rodinný domek bude stačit jistič 32 nebo 40A. Při použití rozdílových relátek by se to možná nechalo ukočirovat i s tím 25A jističem. Přímotopný kotel v tepelném čerpadle nemá zase tak hrozný příkon je jen na dotápění co čerpadlo nestačí. A motor čerpadla také nic moc. Pro správné posouzení je však zcela určitě potřebné znát technické údaje toho přímotopu.


Název: Re: Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 03.03.2009, 11:54
Václav Polák: Kolegové uvádějí správně maximální možnou zátěž vašeho přívodu, ale zapomněli vám sdělit, že kromě toho se na zvýšení hodnoty hlavního jističe musíte v prvé řadě dovolit vašeho dodavatele el. energie - zeptat se, zda má dostatečný rezervovaný výkon v dané síti nn.