Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Karel Pokoseny 25.11.2008, 19:11



Název: Je CYKYLo v trubce přijatelný?
Přispěvatel: Karel Pokoseny 25.11.2008, 19:11
Zbylo mi dost CYKYLo kabelů z instalací ve zdech. Nyní bych si chtěl nechat udělat rozvod na půdě a chtěl bych materiál využít.

Bude se projektant / elektrikář vzpouzet, když po něm budu chtít vedení CYKYLo v husím krku uchycené na trámech (a také kus instalace stejným způsobem za sádrokartonem)?

Z pohledu ceny (za materiál i za práci) mi moje varianta s CYKYLo v trubce vychází trochu lépe.... Ten husí krk je docela bytelný, šedivý, typové označení nemám...

Nebo si musím koupit kulatý CYKY ?


Název: Re: Je CYKYLo v trubce přijatelný?
Přispěvatel: František Leopold 25.11.2008, 20:12
Co se týče kabelů CYKYLO na půdě, neinstaloval bych je tam ani do těch trubek. I když se někteří výrobci dušují, že CYKYLO se dá instalovat přímo na hořlavý povrch, moc jim nevěřím. Proto na hořlavé povrchy jedině CYKY. Mimoto byste měl místo "husích krků" použít samozhášivé trubky. A co se instalace do SDK týče, do nich CYKYLO už vůbec, protože má sníženou mechanickou odolnost a při provlékání mezi rastry by se snadno mohlo proříznout. pokud je vám CYKYLA líto, zkuste kontaktovat známého elektrikáře a zkusit s ním CYKYLO za CYKY vyměnit. Musíte ale počítat, že CYKYLO je oproti CYKY o trochu levnější, proto byste za něj nedostal stejnou metráž.


Název: Re: Je CYKYLo v trubce přijatelný?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 25.11.2008, 21:30
Pokud umístíte ohebnou instalační trubku (husí krk) na příchytky, bude se tím velice špatně cokoliv protahovat. Raději bych volil pevné trubky, ideálně ocelové, případně plastové. Bude to vypadat lépe a bude to i mechanicky odolnější. CYKYLo není tak odolný jako CYKY, to je pravda, ale že by se při protahování trubkou prodřelo, to by člověk musel použít hooodně hrubé síly.


Název: Re: Je CYKYLo v trubce přijatelný?
Přispěvatel: Kamil Novák 26.11.2008, 00:11
I když se někteří výrobci dušují, že CYKYLO se dá instalovat přímo na hořlavý povrch, moc jim nevěřím.

Můžete sdělit, na základě čeho ?  ??


Název: Re: Je CYKYLo v trubce přijatelný?
Přispěvatel: Patrik Augustin 26.11.2008, 08:21
to Novak: napriklad kablo ma ve specifikaci kabelu CYKYLo uvedeno ze je kabel odolny proti sireni plamene coz splnuje podminky pro ulozeni do a nebo na horlave materialy horlavosti B,C1,C2,C3.
Takze pro uchyceni na tram by to melo vyhovovat.Ale ta kovova nebo plastova chranicka bude lepsi.


Název: Re: Je CYKYLo v trubce přijatelný?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.11.2008, 08:31
Mě osobně se také používání vodičů CYKYLO na hořlavých podkladech moc nezamlouvá a přednostně pro toto používám kabely CYKY.

I když samozřejmě, požadované atesty mají oba typy kabelů a z hlediska předpisů nelze proti použití CYKYLO přímo na hořlavé podklady nic namítat.

Jde hlavně o působení různých mechanických vlivů, ať už při montáži, nebo při používání. Vodiče CYKYLO mají dost slabou izolaci a snadno se poškodí.
Podle mého soudu jsou vodiče CYKYLO určené hlavně pro uložení pod omítku.


Název: Re: Je CYKYLo v trubce přijatelný?
Přispěvatel: Václav 3 26.11.2008, 08:56
Plně souhlasím s kolegou Hasalou (jednicka) a dodám:

Pokud je rozvod z CYKYLo již v těchto podmínkách hotový, nechám ho být, byť se mi nelíbí, pokud něco takového dělám od počátku, použiji bez vyjímek CYKY. Ušetřený peníz není velký, cena mědi je stejná a rozdíl v izolaci velkou úsporu navyvolá, navíc se s kulatým kabelem při pokládce do lišt nebo trubek lépe pracuje, takže se spíše uspoří na práci.