Název: Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
Přispěvatel: Karel Bobošík 27.12.2005, 18:42
Prosím vás o váš názor. Viděl jsem kabel 3x CYKY a měl značení modrá, černá a poslední zelená. Takový kabel mám i v zásuvce. Je to v pořádku, když má být poslední vodič PE správně zeleno žlutý a ne zelený? Už jste ho viděli. Ještě mám hloupý dotaz: Pod označením "nulák" se skrývá vodič PE nebo N. Označení vodiče N jsem viděl také jako A. Děkuji


Název: Re: barevné značení vodičů?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.12.2005, 20:35

Kabel v těchto barvách se používal ještě kolem roku 1970 a  by měl být vyměněn při rekonstrukci - může tedy zůstat. Nulák je vodič pracovní označený N barva modrá.
 Vodič PE je ochranný barva žlutozelená.
Ve schematech se obyčejně označuje pracovní vodič A2 jako společný vodič pro propojení jednoho konce vývodů cívek stykačů, relé, magnetů atd.



Název: Re: Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.12.2005, 02:27

Jako fázové barvy vodičů je možné (podle současně platných předpisů) použít černé, hnědé nebo nově šedé vodiče. Modrá barva je určena pro nulový (střední) vodič (N),  zeleno/žlutá pro ochraný vodič (PE) nebo nulovací (PEN).
Nulák je slangové označení pro nulový (N) nebo nulovací (PEN) vodič. Určitě by neměl zaměňován s ochranným vodičem (PE).
Nulovací vodič (PEN) byl používán hojně v minulosti (kvůli úspoře),  v současné době je možné ho použít jen u průřezu vodičů min. CY 10 nebo AY 16.