HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Karel Bobošík 17.12.2005, 08:42



Název: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Karel Bobošík 17.12.2005, 08:42

Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří) a taktéž se v tomto prostoru nachází 3f vypínač ke sporáku. Sporák měl být původně jinde. Vadí to, respektive je to přímo zakázané?



Název: Re: zásuvka 230V nad sporákem?
Přispěvatel: Marek Poláček 17.12.2005, 09:52

Podle mých informací žádný předpis na umístění el přístrojů (tj. zásuvky, spínače...) na kuchyňské lince neexistuje. Pokud ano, tak věřím, že mi to páni kolegové dají patřičně najevo, jak je v diskuzích zvykem. Možná bych doporučoval ten digestoř zapojit na pevno přes nějakou slušně vypadající krabici.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Václav Tůma 17.12.2005, 15:35

Zajímal by mne účel té zásuvky, není to nebezpečné pro přívodní šňůry spotřebičů?



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.12.2005, 23:14

Jak píše p.Tůma pokud je to zásuvka pro "všeobecné použití kuchařkami (v rámci korektnosti dodávám)a kuchaři" není zrovna moc praktické tahnout šňůru třeba k varné konvici nad plotýnkou sporáku. Pokud by zásuvka byla pro zapojení oné digestoře, ta se dává do skříňky nad digestoř. I kdyby tam byl nějaký spotřebič trvale zapojen (třeba ta digestoř) bude se to nad sporákem mastit a bude to fujtajbl.
I ta sporákovka se časem strašně zamastí a když jí hospodyňka omývá jarovou vodou může nastat problém.
Sám mám jednu takovou doma a když se jí povedlo vyždímat houbičku s jarovou vodou do spínače na dobře nulované digestoři, dostala takovou ránu (než vylítl jistič),  že si sedla v kuchyni na zem a netušila "za co jí dostala"!



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.12.2005, 10:36

To Bobošík:

A je dispozičně vyloučeno, aby si tlakový hrnec "odfukoval" páru přímo do zásuvky ?



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Štefan Beláň 18.12.2005, 13:03

Přesně tak, jak naznačil p. Doležal, zásuvka ani vypínač tam nemá co dělat. Pokud na tom investor trvá, doporučoval bych min. krytí IP44.

Analogie je stejná jako pro vypínače a zásuvky tam, kde se občas dělá při úklidu ostřik stěn. Je tam prostředí základní, ale přístroje musí být v krytí min. IP44. V tomto případě zde navíc dochází i k působení tepla a z toho vychází i další požadavky na instalaci.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: František Bernard 18.12.2005, 16:44

Vážení pánové.
Čistě z teoretického  hlediska není zakázáno mít nad sporákem zásuvku nebo vypínač. Tuto stěnu neoplachujemem ale myjeme, což je rozdíl. JInak souhlasím s tím, že je zásuvka i spínač nad sporákem nepraktický a může přivodit úrazy.
Některé dotazy mně připadají dodávané z mateřské školky.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.12.2005, 22:43

Nad sporákem by neměla být žádná zásuvka, ani vypínač (sporáková kombinace). Stačí, když se na zadní plotnu dá nějaký větší hrnec a může být problém. Buď se poškodí šňůra spotřebiče, nebo se poškodí kryt zásuvky popř. vypínače. Rozhodně bych jako RT měl proti tomuto výhrady, i když konkrétně toto žádná norma neřeší (alespoň mi to není známo).



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.12.2005, 22:52

BTW naši normotvůrci by mohli vytvořit nějakou normu pro kuchyně, je zde spousta sporných míst - např. : zásuvky vedle a pod dřezem (zabudovaným v lince),  připojování zabudovaných spotřebičů, zde řešené zásuvky a spínače u sporáku, svítidla pod linkou (konkrétně u dřezu),  min. vzdálenosti zásuvky např. od myčky nebo ohřívače vody (pod dřezem) atd. Určitě by to bylo přínosné, je zde celá řada sporných míst, výklady jsou různé.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Marián Nomilner 19.12.2005, 12:00

Čo sa týka konkrétnej normy, ktorá by riešila nastolený problém, taká asi neexistuje, ale úspešne možno aplikovať ustanovenia STN (ČSN) 33 2000-1. Podľa tejto základnej, no veľmi dôležitej normy by umiestnenie zásuvky a vypínača nad sporákom asi sotva obstálo!



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Karel Kosina 19.12.2005, 12:28

S všeobecného pohledu by se podle uvedené ČSN 33 2000-1 dalo posuzovat. Jsme ale již zvyklí mít vše určeno někde podrobně a jmenovitě :-)))
Jinak samozřejmě pokud přímo není uvedeno, je zde základní logika - možnost poškození zapojované šnůry + možnost popálení obsluhy, páry z vaření, mastnota a jiné nepříznivé vlivy. Tímto tedy, vše mimo tento prostor.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.12.2005, 12:51

ČSN 33 2000-1 je velmi všeobecná, bez konkrétních požadavků. Tak jak jsem psal výše, výklady jsou různé.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaroslav Naar 20.12.2005, 10:25

Tu zásuvku pokud ji nepožíváte by šlo esteticky zaslepit. Stejně jako se prodávají zásuvky třeba ABB Tango, tak ve stejném dizajnu se prodávaj záslepky a kabely propojit WAGO uvnitř a s vypínačem nevím.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.12.2005, 07:16

Vypínač je podle zadání otázky ke sporáku, podle mého soudu také není vyloženě nutný a mohl by se také propojit a zavíčkovat.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 27.12.2005, 21:43

Někdy je zásuvka blízko sporáku celkem praktická - šlehání a tak, ale je vždy lepší aspoň 20 - 30 cm vedle.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jiří Erben 08.01.2006, 01:29
A pak to dopadne jako u mých rodičů, když jsem se zeptal na budoucí tvar a rozmístění nábytku, podle toho ještě na holé cihly před omítáním roztahal kabely a krabice, po zaštukování vše zapojil a oživil a čekalo se na nábytek. Jenže mezitím se rodiče (bez jakékoliv konzultace se znalým synem) rozhodli pro jiné skříňky a jinak rozmístěné... Takže:
1) dvě zásuvky jsou teď za velkou spížní skříní - velmi praktické zvláště u původně snadno přístupné zásuvky pro lednici,
2) taktéž přívod pro myčku (spínaný stylem bojleru, na nízký tarif) bude dostupný až po proříznutí zad spodní kredence,
3) kamna původně plánovaná do rohu jsou teď 15 dm od něj - čímž pádem se zásuvka pro mikrovlnku dostala mezi kamna a digestoř, naštěstí ji chrání stabilně odklopené víko sporáku Mora,
4) jde o obývák s kuchyňským koutem, kde mají být kuchyňská a jídelní část odděleny skříňkovým barpultem. Díky použití delší kredence se ale zásuvka z pokojového okruhu a telefonní zásuvka, které byly původně plánovány do rohu jídelního koutu, dostaly do kuchyňské oblasti a teď si docela lámu hlavu, jakou dřevotřískovou konstrukcí to zakrýt, aby se to nedalo používat z kuchyně, ale jen od stolu...


Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.01.2006, 13:07

Bohužel, změny v umístění spotřebičů v kuchyni jsou velmi časté. Snažím se majitele na toto upozorňovat, dodatečné změny nejsou vždy bez problémů. Toto je jediná možnost, dostatečně důrazně upozorňovat majitele na možné problémy, nic víc se s tím asi dělat nedá. Snažím se majitele přimět k přesnému nákresu kuchyně. V dnešní době existují tzv. "kuchyňská studia",  kde vám udělají návrh kuchyně zdarma, tak proč tuto možnost nevyužít, i když vlastní výroba kuchyně bude realizována jinde.



Název: Re: Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 10.01.2006, 08:59

Problémy kuchyně, rozvody vody a elektriky, jsou tak staré jako používání elektriky a vody v kuchyni.
Pokud je kuchyň malá, asi tak 2 * 3m uspořádání zásuvek, světel, vypínačů sporáku a dalších věcí je takřka bezproblémové.
Jak píše pan Hasala, navštívíte kuchyňské studio, necháte si zpracovat nejčastěji používané KU linky, případně vybavení a velké myšlenky elektrických rozvodů v kuchyni mohou začít.
Po několika sezeních s projektantem i zákazníkem u počítače, posunováním komponentů po ploše vznikne dokonalé uspořádání a vyvážení potřeb kuchyně.
Realizace! Příjezd montážníků s kuchyňským vybavením. Vše jinak jak píše pan Erben. A tak se ptám: Mohu mít zásuvku nad sporákem pod degistoří? Asi ano, ale já bych ji tam nedával. Snad kousek bokem asi tak do půl metru. Ono by bylo vůbec nejlepší, tak jak jsem to viděl u výrobků (tuším AEG) mít onu zásuvku na ovládacím panelu elektrického sporáku.  To je však jiný šálek polévky - snad pro výrobce...