Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Novák 11.12.2005, 12:59



Název: Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
Přispěvatel: Jaroslav Novák 11.12.2005, 12:59

Stavím RD a mám dotaz jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD (vzdálenost cca 12m). RD bude vytápěn elektrokotlem, ohřev TUV pomocí el. boileru a vaření na el. sporáku. Od STE mám povoleno osazení jističe s hodnotou 40A, charakteristik a B. Budu tedy potřebovat uložit do země silový přívodní kabel a určitě také ovládací kabel pro blokování kotle a boileru. Jaké typy kabelů a průřezy je vhodné použít? Případně i kolik žil a jaké barvy žil mají mít jednotlivé kabely.



Název: Re: Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.12.2005, 13:51

Silový kabel CYKY 4Bx10mm2(-J 4x10),ovládací kabel CYKY 3Cx1,5mm2 (-J 3x1,5).
V závorkách máte uvedeno nové značení kabelů.Jako ovládací kabel se dá též použít CYKY 2Dx1,5mm2 nebo 3Dx1,5mm2.
Jestliže máte elektroměrový pilířek jako součást vstupní branky,tak pak nezapomeňte na případné přívody pro napájení vjezdových vrat,ovl.osvětlení,ovl.zvonku(domácí telefon-videotelefon),kabelová TV,Telecom.
Dejte také pozor na uložení kabelů do země.Ne jak to dělají mnozí kutilové!!