Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Radoslav Pospíšil 15.11.2008, 14:25



Název: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Radoslav Pospíšil 15.11.2008, 14:25
Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?

Ze zhora mám tři kontakty na fáze a jeden na modrý vodič a ze zdola na zelený vodič.
Na dům je ale přiveden přívod čtyřžílově.
Tak fáze by byly jasné, spodní zelený taky ale ten modrý?
Rozvaděč je napojen na chránič.
Ten modrý vezmu odkud, všechny modré všech okruhů budu mít za chráničem, ale modrý na tu přepětovku by měl být před chráničem ne?


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.11.2008, 15:53
Dříve, než se rozpoutá smršť rad, měl byste snad napsat, o jaký svodič se vůbec jedná.
Typ 1),  2),  1)+2),  3)? Nebo výrobce a typové označení. Na tom pak závisí, co s ním, a co a kam případně doplnit.
A mimochodem, nedostal jste k němu návod?


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: František Šohajda 17.11.2008, 12:58
Asi nejste elektrikář ?....Měl by jste to svěřit odborníkovi... nepíšete co jste to koupil, jaký svodič se to jedná,typ a pod.....vyrábí se na určité sítě různé typy svodičů, tudíž se vyrábějí tří nebo čtyř pólové.Ale takový jeden svodič je pro rodinný domek hóóódně málo !!


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Radoslav Pospíšil 17.11.2008, 15:21
Tak ten svodič přepětí je  SLP-275V ,Třída II(C),  I max-40kA, In-15kA, SALTEK,plánek nemám zbylo to kamarádovi z práce,dávali to na jednopatrový domek kde byli kanceláře tak jsem myslel že to bude dobrý na domek,tak to zapojení nevíte na ten čtyřvodičový přívod.oni tam měli pětivodičový.D íky


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: František Šohajda 17.11.2008, 15:33
Ve vyhledávači vám to najde už dikutovanou problematiku.. ..viz
http://elektrika.cz/data/clanky/saltek-flp-b-c-maxi-treti-generace-velmi-vykonnych-svodicu
můžete si tam stáhnout brožuru kde se dozvíte zapojení a více o přepětí.
U TN-S /u pětivodiče/ se musí zapojit přes toto zařízení i vodič N !
Je to na delší diskusi než můžeme zde napsat.


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Novák Vít 17.11.2008, 17:15
Svodič SLP je typ 2 (2. stupeň). Tzn. že v ideálním případě je před ním ještě na vstupu vedení do domku (v místě hlavního ekv. pospojování) umístěn svodič bleskových proudů - typ 1, popř. typ 1+2 (kombinovaný). Typicky se svodič SLP umisťuje do podružných rozvaděčů, ale někdy je něco lepší než nic.

Pokud má nahoře svorky L1, L2, L3 a N mělo by se jednat zapojení "4+0",  tzn. je složen ze 4 svodičů: L1/PE, L2/PE, L3/PE a N/PE. U čtyřžilového vedení TN-C připojíte fáze na svorky L1, L2 a L3 a PEN vodič zapojíte na svorku PE. Poslední modul (N/PE) zůstane nezapojený.

Pokud by nahoře byly svorky L1, L2, L3 a PE, jednalo by se nejspíš o zapojení "3+1" a potom by se u čtyžilového vedení TN-C zapojoval PEN vodič na svorku N; PE svorka by zůstala nezapojená.

Vysvětlení předkládám pro objasnění situace, nikoli jako návod pro laika!


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Jan Hájek 17.11.2008, 18:21
No pro jistotu pošlete kolegům přesný název, ono toho může být vícero :http://www.saltek.eu/cz/vyrobky/spd-typ-2 (http://www.saltek.eu/cz/vyrobky/spd-typ-2) .
PS: Pokud byste měl například DEHNguard TNS, tak byste už odpověď znal  ;) .


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.11.2008, 19:05
Tak ten svodič přepětí je  SLP-275V ,Třída II(C),  I max-40kA, In-15kA, SALTEK

To není úplné typové označení, může být víc variant. Jsou všechny 4 moduly stejné? Pokud ne, jaké označení je na tom čtvrtém?


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Novák Vít 17.11.2008, 20:52
Pokud je N svorka nahoře, tak se dá předpokládat, jak jsem již psal, že se jedná o zapojení "4+0" a všechny moduly jsou stejné. Ale bude samozřejmě dobře, když tento předpoklad tazatel potvrdí.
Přesný název si asi na výrobku nepřečte, protože, pokud se nemýlím, je každý pól popsaný samostatně a název celého výrobku není uveden (alespoň na fotografiích v katalogu tomu tak je). Tipuji SLP-275V/4.


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.11.2008, 21:33
Pokud je N svorka nahoře, tak se dá předpokládat, jak jsem již psal, že se jedná o zapojení "4+0" a všechny moduly jsou stejné. Ale bude samozřejmě dobře, když tento předpoklad tazatel potvrdí.
Přesný název si asi na výrobku nepřečte, protože, pokud se nemýlím, je každý pól popsaný samostatně a název celého výrobku není uveden (alespoň na fotografiích v katalogu tomu tak je). Tipuji SLP-275V/4.

Já bych to sice tipoval také,  ale protože jediných 15 kA (zmiňovaných tazatelem p.anem Pospíšilem),  které jsem našel v datasheetu, je proud jiskřiště u verze 3+1, tak radši netipuji a ptám se, co že má tazatel doopravdy.


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Novák Vít 17.11.2008, 21:47
15 kA měli dříve


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 17.11.2008, 22:08
15 kA měli dříve
To mě napadlo taky, asi máte pravdu, ale nejsme tu od toho, abychom tipovali...


Název: Re: Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
Přispěvatel: Edmund Pantůček 18.11.2008, 01:16
Ono asi bude lepší se podívat po dobrém elektrikáři v blízkosti - nejde jen o připojení drátů ale taky o způsob jejich vedení a upevnění  o:-)