Název: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW? Přispěvatel: Petr Zronek 09.11.2008, 14:18 Mám doma stavební vrátek, taková ta velká kostka,
Je tam (údaje ze štítku) MEZ MOHELNICE 3f. motor 1,5 KW, Y/D 380/220V, 940 ot. min. 4,3/1,4A (ta druhá hodnota, těch 1,4A se nedá přečíst, tak nevím jestli je správně). Bylo tam jištění pojistkami s hodnotou 10A. Jaký jistič mohu použít místo těch pojistek? Název: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW? Přispěvatel: Jakub Fišer. 09.11.2008, 14:32 Vzhledem k tomu že zde byly použity pojistky 10A by se dal použít 8A 3F jistič s chrakteristiko u B ovšem vzhledem k proudovým rázům při zapnutí by bylo vhodnější použít u motoru chrakteristiku C
Název: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 09.11.2008, 14:36 Dejte tam jistič 16b nebo 10c je to na vás
Název: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW? Přispěvatel: Pavol2605 09.11.2008, 15:21 Použite motorový spuštač so strednou hodnotou 4,3A.
Název: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW? Přispěvatel: Petr Zronek 09.11.2008, 17:03 Dejte tam jistič 16b nebo 10c je to na vás Zkoušel jsem 10C a spadává mi, tak nevím, zkusím 16B ale nevím jestli to nebude padat také. Název: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.11.2008, 17:11 Správně se motor jistí motorovým jističem. Na něm nastavte hodnotu na 4,3A. Jistič nebude vypadávat při rozběhu a charakteristik a tohoto jističe nejlépe odpovídá přehřátí motoru při přetížení. Jističem 10A/C jej zhruba odjistíte také, ale nebude zajištěna ideální ochrana před přetížením (a tím i vaší peněženky :).
|