Název: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Přispěvatel: PatrikK 03.11.2008, 11:41 ... na ochranu FI v případech,
kde ji norma výslovně požaduje (venkovní zásuvky, koupelny, pračka ..). Je nutné, aby dotyčný okruh měl svůj samostatný chránič FI, nebo stačí dotyčný okruh pouze jistit jističem (1P) a ochranu FI sdílet společnou (třeba zároveň sloužící jako hlavní vypinač bytu). Skoro mám strach se zeptat, při pročítání diskuzí na elektrika.cz získávám dojem, že nejlepší řešení je vše jistit 1+N nebo 3+N jističi a vše dávat přes samostatné FI. S čímž sice nezbývá než souhlasit, ale otázka není co je nejlepčí (nejfestovnější) řešení, ale co je nutné potažmo přiměřené zdravému rozumu. Taže může být sdílená FI ochrana pro všechny okruhy v bytě a stačí odpínat jističi jen fáze bez N ? (praktičnost nechte stranou) Název: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2008, 12:25 Může, pokud praktičnost necháme stranou
Název: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.11.2008, 12:26 Jeden FI na celou instalaci je jeden extrém, samostatné FI na každý okruh druhý. Obojí je ale přípustné.
Při řešení počtu FI doporučuji metodu PSR (použít selský rozum). Název: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Přispěvatel: PatrikK 05.11.2008, 07:21 OK. Moc díky za jasné odpovědi i s Vašim náhledem.
Název: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Přispěvatel: Lumir T 11.12.2008, 17:44 Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením. Název: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Přispěvatel: Kamil Novák 11.12.2008, 23:46 Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu. Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením. Že je to pravda, navíc podporovaná PSR. (norm) Název: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 12.12.2008, 09:35 Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu. Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením. A co tohle: ČSN 332000-4-43 příloha 3 (informativní) Definice: 1 Obvod Část elektrické instalace chráněná proti nadproudům jedním nebo více běžnými ochrannými zařízeními. |