Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: kostal61 29.10.2008, 17:41



Název: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
Přispěvatel: kostal61 29.10.2008, 17:41
Potřebujeme koupit agregát pro budovu penzionu který má součet všech spotř.24kw.

Jaký by měl mít výkon?
Popřípadě poraďte typ atd.


Název: Re: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.10.2008, 18:17
Musíte ještě sdělit, zda je to výkon instalovaný či soudobý, jaký je účiník a zda je existuje technická možnost vyřadit zbytné obvody při napájení agregátem. Pokud je to výkon instalovaný, pak je třeba udat tu soudobost a nebo soudobý výkon změřit při simulaci nejhoršího případu.


Název: Re: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
Přispěvatel: František Šohajda 30.10.2008, 10:16
Takový agregát má více specifických podmínek-
jakou část spotřebičů chcete napátet, jak dlouho/popř.při výpadku nebo dlouhodobě/....apod....protože každý kW navíc stojí hodně peněz a jsou vyšší nároky na údržbu, jak se startem/ručně automat/ ,  konzultace s dodavatelem dodávky el. proudu a td.
Aby vám agregát na plný a stálý provoz z autom. startem nestál více jak penzion !!


Název: Re: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
Přispěvatel: kostal61 30.10.2008, 10:45
Jen při výpadku proudu a s automat.starte m.


Název: Re: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
Přispěvatel: pugner 30.10.2008, 13:23
Je dobré stanovit okruhy pro napájení záložním zdrojem.
1)Evakuační cesty.
2)Pohon výtáhů (jsou-li).
3)Osvětelní únikových cest a ovládání el.dveří.
Mít DA na napájení celého objektu není zrovna vhodný nápad a hlavně,jak již bylo řečeno,velmi drahý špás.Tyto záložní zdroje se všeobecně používají pro zajištění případné evakuace osob při výpadku el.energie.A nemusí se jednat o výpadek ze strany distributora,ale třeba nucené vypnutí objektu při živelné pohromě a v případě nebezpečí.


Název: Re: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
Přispěvatel: František Leopold 30.10.2008, 19:34
Koukněte na stránky www.stamp.cz, tato firma se agregáty přímo zabývá a dovedou vám zde poradit do podrobnosti ;)


Název: Re: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
Přispěvatel: SMILEK 30.10.2008, 22:43
Pokud chcete realizovat tento způsob napájení,  je třeba si ujasnit řadu věcí:
- kolik (a ktrerých) el.okruhů chcete zálohovat? Není problém mít připojeno vše, ale musíte stroj dimenzovat na větší výkon a to se projeví na ceně zařízení a spotřebě nafty, apod. Výkon stroje by měl být alespoň o čtvrtinu větší,  než bude odebírané maximum (a navíc s ohledem na případnou "motorovou" zátěž,  která při startu odebírá větší proud (klimatizace, velké lednice, větší čerpadla vodáren, apod.).
- Chcete stroj s předehřevem chladící kapaliny? Rychleji nastartuje a dříve připojí zátěž,  ale něco bude stát el.energie spotřebovaná předehřevem.
- Připojení samostartujícího stroje k síti vyžaduje speciální rozvaděč s blokováním, je zde obvykle potřeba i souhlas dodavatele el.energie, apod.
- Je třeba také rozvážit průměrný počet hodin s výpadkem energie v roce. Pokud jsou to jednotky hodin, vyplatí se spíše záloha jen kritických zařízení pomocí UPS. Motorgenerátory se vyplatí až od desítek hodin provozu ročně.
- Je potřeba překlenout i dobu desítek sekund mezi výpadkem a následným náběhem stroje (počítače, pokladní systémy, nouzové osvětlení,  ...)? Nebo nevadí 1-2 minuty bez napájení?
- Budete chtít dálkový dohled či řízení stroje? (např. pomocí sms).
- Bude nutno brát ohled na hlučnost zařízení (např. noční výpadky),  nebo bude stroj stát třeba na volném prostranství a bude nutno jej zabezpečit proti vandalům/zlodějům? Toto ovlivní cenu kapotáže.
- Cenově se budete u profesionálních řešení pohybovat ve stovkách tisíc Kč.
Celá věc by měla být dobře projektově zpracována a profesionálně nainstalována a servisována. Cokoliv, na čem na počátku ušetříte, se vám mnohonásobně negativně vrátí na nespolehlivost i zařízení a ceně údržby.
Výše uvedené faktory jsou jen některé z těch hlavních a diskuse nad konkrétním řešením není možná bez znalosti řady souvislostí. Pokud bych Vás měl odkázat pro podrobnější informace na některého z našich dlouholetých dodavatelů (používáme stovky takových strojů po celé republice ve výkonech od deseti do stovek kVA),  pak mojí pozitivní referencí je např. www.stel-invest.cz