Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jan Vratny 27.10.2008, 13:07



Název: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Jan Vratny 27.10.2008, 13:07
Cerpadlo v odpadni jimce (mame tlakovou kanalizaci) je pripojeno pres chranic s jinou charakteristik ou, nez je bezne v bytovem rozvadeci.

(Tusim ze u cerpadla je to "G"). 
Jeslti to chapu dobre, znamena to, ze na rozdil od bezneho chranice v bytovem rozvadeci kratkodobe vydrzi Idelta i vetsi nez tech 30mA.

Muj dotaz zni - proc?
Resp kam ten proud pri startu motoru cerpadla odteka?
Napada me jedno vysvetleni, ale nevim, jestli spravne - pri startu motorem prochazi tak velky proud (prechodove jevy jsme ve skole pred lety meli, tak si to predstavit jeste umim, i kdyz zrovna u indukcni zateze, takovy skok proudu?),  ze ta jeho cast, ktera normalne odteka "nekam pryc" zkrz izolaci je vetsi nez tech 30mA.
Podotazka by mohla znit - proc vubec nekam proud >30mA mizi, to je izolace tak mizerna?
Nevim kolik byva radove izolacni odpor, ale predpokladam ze nikoliv.


Název: Re: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.10.2008, 15:29
TO : Jan Vrátný

Proudový chránič v provedení „G“,  znamená, zpožděný čas vybavení chrániče – počáteční doba necitlivosti je min. 10 ms.
Takže  proudové chrániče normální, ty které jsem měřil, vypínají přibližně v časovém rozmezí od 19 ms do 25 ms. Proudové chrániče v provedení „G“ vypínají přibližně  od 29 ms až 39 ms.
Takže rozdíl mezi „FÍ“ normálním, a „FÍ“ v provedení „G“,  je pouze v době vypnutí.


Název: Re: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Jan Vratny 27.10.2008, 18:54
No tak to jsem rad, ze jsem tohle pochopil spravne, nicmene jadro otazky bylo jinde. (asi jsem to popsal dost zmatene).
Slo mi o to, proc vubec (kudy) proud z motoru unika jinudy nez vodicem N? (pokud tam vubec vodic N je) Jestli pres izolaci, ktera tak spatne izoluje, ci kudy.


Název: Re: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.10.2008, 19:12
TO : Jan Vrátný

No v podstatě jde o to, že ten proud může unikat jak z toho motoru, a to vlivem stárnutí izolace a tudíž poklesu izolačního odporu, nebo vlivem netěsnosti a tudíž vlhkosti, dále porušení izolace přívodního kabelu, porušením těsnosti rozbočné krabice. Těch možností je několik. Jde o to že ten proud uniká z toho chráněného obvodu. U motorů většinou není potřeba vodič „N“,  ale je potřeba vodič „PE“


Název: Re: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Jan Vratny 27.10.2008, 20:11
Inu, tyhle duvody mi vysvetluji kudy, ale nejak nevysvetluji proc ta zpozdena charakteristik a? Pokud je izolacni stav takovy, ze proud tece mimo chraneny obvod, potece tam preci porad, a ne jen v prvnich (desitkach) ms?

A ze v tom rozdil skutecne je, to jsem videl na vlastni oci, pri pripojovani to "bezny"  chranic skutecne vyhazovalo, "Gckovy" nikoiv.

Diky za trpelivost :)


Název: Re: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.10.2008, 20:35
TO : Jan Vrátný

Pokusím se vám to vysvětlit ve zkratce, protože to je povídání na delší dobu.
No tak ten zásadní přínos u toho „G“ je v tom, že má značně vyšší odolnost proti nežádoucím vlivům při zachování stejných bezpečnostních parametrů.
Například proudy jež odtékají přes odrušovací filtr do vodiče „PE“,  při zapínání zařízení. Jako příklad může sloužit i obyčejné zářivkové svítidlo se startérem. Tyto proudy mohou způsobit vypínání normálního „FÍ“,  ale „FÍ“ v provedení „G“ většinou ne. Únik proudu na vodič „PE“ je obvykle velmi krátký, většinou stačí na vybavení normální „FÍ“. Ale na vybavení „FÍ“ v provedení „G“,  to většinou nestačí. Pokud by ale doba úniku proudu v  tom Vašem případě byla delší, tak vypadne i to „FÍ“ v provedení „G“.
Je možné, že v tom Vašem případě se jedná o jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem, nebo je motor ovládán softstartérem, nebo frekvenčním měničem, co já vím ? U těchto zařízení dochází k úniku proudu na vodič „PE“ dost často.


Název: Re: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Jan Vratny 28.10.2008, 21:16
Diky, to asi moji zvedavost ukoji :)

(jen pro info, ten zminovany motor je 3x400V. vic nevim.)


Název: Re: Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.10.2008, 21:36
Pro přesnější odpověď málo informací  :)